Siedle HTA 811-0

Diskutiere Siedle HTA 811-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...

  1. #1 Ninamania, 26.10.2023
    Ninamania

    Ninamania Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.10.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört?
    Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert anschließend nichts...
    Vor allem: welches Kabel soll in Steckplatz c???

    Zusatzinfo:
    Mehrparteienhaus, Klingel jeweils an Haustür und neben der Wohnungstüre

    DANKE schon mal im voraus!
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: Siedle HTA 811-0. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 26.10.2023
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    du hast doch den Klemmplan da liegen..
    Klemme 8 alt wird zur Klemme C neu
    Zusätzlich musst du ne Brücke setzen von C auf 6.1 für den Türöffner falls vorhanden
     
  4. #3 Ninamania, 27.10.2023
    Ninamania

    Ninamania Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.10.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Altes Gerät (wie auf dem Foto!!!):
    Steckplatz 8 ist belegt mit braunem Kabel runter zum zweiten Gong und mit einer Brücke zu Steckplatz 9...
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Die beiden Schwarzen Adern aus 12 → 12.

    Die beiden roten Adern aus 11 → 11.

    Die beiden rosa Adern aus 7 → 7.

    Die beiden braunen Adern aus I (römisch 1) → I.

    Die beiden blauen Adern aus 9 → 9.

    Brücke von 9 auf c und auf 6.1.

    Die beiden grauen und die rote Ader vom Etagentaster (aus 6.2 ) → b.

    Die schwarze Ader vom Etagentaster auf 10.

    Nimmst Du die beiden rosa Adern aus 7 und legst die auf G, sollte von der Haustür her der Gongruf aktiv sein.

    Wie immer ohne Gewehr!


    Vermutlich schraubst Du da an fremdem Eigentum rum. Also besser vorher klären, ob Du das darfst.

    Zumindest solltest Du wissen, wo sich das Netzgerät befindet und vorher abschalten u. ggf. Ersatzsicherungen bereithalten.

    Gruß Gert
     
    Ninamania gefällt das.
  6. #5 Ninamania, 27.10.2023
    Ninamania

    Ninamania Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.10.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Vielen lieben Dank Gert!
    Das ist ja doch viel komplexer als erwartet - mal sehen, ob ich das Netzgerät ausfindig machen kann...
     
Thema:

Siedle HTA 811-0

Die Seite wird geladen...

Siedle HTA 811-0 - Ähnliche Themen

  1. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0

    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  2. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230

    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
  3. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?

    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
  4. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen

    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  5. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0

    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...