Siedle HTA-811, zu viele Kabel

Diskutiere Siedle HTA-811, zu viele Kabel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Also zwischen weiß und gelb messe ich 10,7 V, wobei weiß der minuspol ist. Ich habe jetzt doch mal ein Foto von dem Netzteil im Keller gemacht:...

Schlagworte:
  1. #21 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Also zwischen weiß und gelb messe ich 10,7 V, wobei weiß der minuspol ist. Ich habe jetzt doch mal ein Foto von dem Netzteil im Keller gemacht:
    P.S: Kann ich mit so einem Multimeter überhaupt Wechselspannung im niedrigen Bereich messen? 20240918_210259.jpg 20240918_211331.jpg
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Siedle HTA-811, zu viele Kabel. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #22 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Achja die Notiz des Elis lautet: Brücke entfernt, sonst Kurzschluss in DoorLine Modul C-9. Bezieht sich auf jeden Fall aufs Netzteil im Keller.
     
  4. #23 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Achja der Rufdraht muss das braune Kabel sein. Ich konnte es heute aber leider nicht testen...
     
  5. #24 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Muss ich dementsprechend so anklemmen: gelb-12, grün-11, weiß-9, braun-7 ??
     
  6. #25 Lasttrennschalter, 18.09.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.331
    Zustimmungen:
    453
    Naja, solange das Gerät auf Off steht und keine Leitungen angeschlossen sind wird das nichts
     
  7. #26 Strippentod, 18.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Sollte möglich sein. Kleinstmöglichen Messbereich einstellen und probehalber am NG zwischen b und c testen.
     
  8. #27 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Haha schon klar, es wird auch nichts, wenn das gerät in der verpackung ist....ich meine ob es überhaupt geeignet ist, um wechselspannung im zweistelligen Bereich zu messen...
     
  9. #28 Strippentod, 18.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Klingt danach, als ob du nun doch getrennte Massepotentiale hast.
    Verfolge doch mal die Anschlüsse b,c und 9,+ am Netzgerät, wo die aufgesplittet werden, auf welche Farben sie sich und wohin, auf welchen Strang aufteilen.
     
  10. #29 Strippentod, 18.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Vermutlich ja. Aber nur vermutlich. Ohne konkrete Messergebnisse kann man es nicht mit Sicherheit sagen.
     
  11. #30 Sparky1337, 18.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Das wird nichts mit Kabel verfolgen...am NG sind nur die 4 Kabel angeschlossen, aber wohin die Leitung führt, ist leider nicht zu erkennen. Das DoorLine Modul brauche ich nicht, aber es klappt ja anscheinend auch ohne diese Brücke, da die Anlage im EG läuft.
    Müsste ich denn nicht sowohl am Hörer als auch am Mikrofon 12 V DC messen können?
     
Thema:

Siedle HTA-811, zu viele Kabel

Die Seite wird geladen...

Siedle HTA-811, zu viele Kabel - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Siedle HTA-811

    Anschluss Siedle HTA-811: Guten Tag zusammen, ich weiß, dass es zu diesem Thema schon viele Beiträge gab, ich stehe aber mittlerweile wieder bei null. Zunächst ist zu...
  2. Siedle HTA-811-0w ersetzen für alte Anologe Anlage

    Siedle HTA-811-0w ersetzen für alte Anologe Anlage: [GALLERY] Kann ich die siedle HTA-811 mit dieser ( siehe Bild ) ersetzen und wie muß ich Sie anschließen.
  3. Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811

    Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811: Hallo, wir sind gerade am renovieren und wollten das HT-311 durch das HTA-811 tauschen. Leider haben unsere Arbeiter das alte HT-311 Telefon...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?

    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0

    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...