Siedle HTA-811, zu viele Kabel

Diskutiere Siedle HTA-811, zu viele Kabel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hörer und Mikrofon laufen. Jedoch leider, wie im EG auch, mit einem lauten Brummen. Gibt es dagegen auch eine Lösung? Netzgerät liefert keine...

Schlagworte:
  1. #41 Strippentod, 19.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Netzgerät liefert keine saubere Gleichspannung mehr. Glättkondensatoren defekt. Netzgerät tauschen.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Siedle HTA-811, zu viele Kabel. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #42 Sparky1337, 19.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Könnte man die Kondensatoren tauschen oder hilft tatsächlich nur ein neues Gerät?
    Der Türruf funktioniert jetzt übrigens. Brücke von c nach 9 und schon läufts. Ist es auch möglich, den dreifachgong hinzubekommen? Ansonsten danke ich dir vielmals für deine Geduld und Hilfe. Der Thread dürfte dann auch geschlossen werden...
     
  4. #43 Strippentod, 19.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Bitte, gern geschehen. :)

    Die Kondensatoren könnte man mit ein bisschen technischem Geschick auslöten und tauschen. Dazu muß das NG aber komplett ausgebaut und zerlegt werden. Da kommste schneller, du kaufst ein Neues, wenn du nicht rumfriemeln willst.

    Für den Gongruf benötigst du das b- Potential am HT. Müsstest du messen, ob du auf irgendeiner der verbliebenen Adern dauerhaft die Wechselspannung gegen C(9) hast.

    Wenn kein b - Potential anliegt, könntest jetzt auch noch die verbliebenen Adern mal nach und nach an C halten, und horchen, wenn der Türöffner summt. Dann könntest du auch noch die Tür vom HTA 811 aus öffnen.
     
  5. #44 Sparky1337, 19.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Ok super, dann schaue ich mal, ob ich das b-potential finde. Weisst du welche spannung dort anliegen muss?
    Benötige ich ein NG der 402 er Reihe oder geht auch ein anderes?
    Den Türöffner möchten wir nicht, aber danke für die Erklärung.
     
  6. #45 Strippentod, 19.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Na wie zwischen b-c am NG (ca. 12V ~)
     
  7. #46 Sparky1337, 19.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Ich habe mir gerade ein Video zu dem HTA-811 angeguckt. Anscheinend ist das schon der Dreifachgong, der angesteuert wird...
     
  8. #47 Strippentod, 19.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Du brauchst definitiv das 402er. Andere gehen nicht.
    Ich hab hier irgendwo noch ein nagelneues rumliegen, könnte ich dir günstig verticken. Schreib mich dazu privat an. ;)
     
  9. #48 Strippentod, 19.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    Nee, du hast zwei elektronische Ruftöne auf 7 und 10.
    Der Dreiklanggong, macht so wie er heißt: Ding Dang Dong...:biggrin:
     
  10. #49 Sparky1337, 19.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Also in dem video macht der ton nur "brrrrr", wenn direkt an der Wohnungstür geklingelt wird (Klemme 10) und "Ding Dang Dong", wenn an der Haustür geklingelt wird (Klemme 7).
     
  11. #50 Sparky1337, 19.09.2024
    Sparky1337

    Sparky1337 Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.09.2024
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    1
    Also klingt eigentlich nicht wie DingDangDong...eher wie "tüdelülelüüü" :D
     
Thema:

Siedle HTA-811, zu viele Kabel

Die Seite wird geladen...

Siedle HTA-811, zu viele Kabel - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Siedle HTA-811

    Anschluss Siedle HTA-811: Guten Tag zusammen, ich weiß, dass es zu diesem Thema schon viele Beiträge gab, ich stehe aber mittlerweile wieder bei null. Zunächst ist zu...
  2. Siedle HTA-811-0w ersetzen für alte Anologe Anlage

    Siedle HTA-811-0w ersetzen für alte Anologe Anlage: [GALLERY] Kann ich die siedle HTA-811 mit dieser ( siehe Bild ) ersetzen und wie muß ich Sie anschließen.
  3. Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811

    Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811: Hallo, wir sind gerade am renovieren und wollten das HT-311 durch das HTA-811 tauschen. Leider haben unsere Arbeiter das alte HT-311 Telefon...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?

    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0

    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...