Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr

Diskutiere Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen und Guten Abend an Alle. Ich bin neu hier. Wir haben seit vergangenen Freitag Probleme mit einem HTS 711-0. Es klingelt weder von...

  1. #1 glocke68, 29.06.2025
    glocke68

    glocke68 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.06.2025
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen und Guten Abend an Alle.

    Ich bin neu hier.

    Wir haben seit vergangenen Freitag Probleme mit einem HTS 711-0. Es klingelt weder von der Haustür noch vom ERT. Ich hatte, Gott sei Dank, noch ein Ersatzgerät im Schrank. Von diesem habe ich die Platine ausgebaut und in das defekte Gerät eingebaut, nun funktioniert wieder alles. Als ich die defekte Platine etwas genauer angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die zwei markierten Bauteile etwas schief hängen. Die Bezeichnung der Bauteil ist: PJ81
    CE
    Was sind das für Bauteile? habe schon gegoogelt aber nichts gefunden.
    Ich bitte um Hilfe. Danke.

    Gruß
    Achim

    20250629_203113.jpg
     
  2. Anzeige

  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Moin Achim,

    das sind zwei Suppressordioden.
    die sind zwischen Kl. 1 ("Masse") und den Eingängen 1 und 7 geschaltet, um hohe Spannungen von der Elektronik fernzuhalten bzw. kurzzuschließen.
    Zu PJ81 finde ich kein Datenblatt, ist aber ähnlich diesem:

    https://www.littelfuse.com/assetdoc...ssetguid=4699AE45-EA3D-42D5-90F2-B76A7B7F12C3

    Richis Lab https://www.richis-lab.de/Siedle.htm hat mal ein HTS 811 analysiert, das siehst du auf der Abb. der Platinenrückseite 06.jpeg die zwei Dioden ganz links oberhalb der Mitte (die schwarzen)

    Auf der Abb. mit dem Schaltplan links oben die beiden Rechtecke mit Kreuz drin.

    Gruß Gert
     
  4. #3 glocke68, 30.06.2025
    glocke68

    glocke68 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.06.2025
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi Gert.

    Danke für die schnelle Antwort.
    Ist das irgendwie erkennbar ob diese Suppressordioden Uni- oder Bidirectional sind?
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Das kann ich dir nicht sagen.
    Da aber das Siedle 1 + n -System auf DC (21 VDC) basiert, sind das vermutlich unidirektionale.

    Gruß Gert
     
Thema:

Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr

Die Seite wird geladen...

Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr - Ähnliche Themen

  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?

    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme

    Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme: Hallo. Ersteinmal ein Dank an die Annahme. Nun zu meinem Problem. Habe ein altes Siedle HTS711-01, welches ich gerne gegen ein "moderneres" Gerät...
  3. Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399

    Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399: Hallo, ich benötige Hilfe, beim Anschluss einer Ferma Loft REF3399. Zuvor war eine SIEDLE HTS 711-01 im Einsatz. Die Anlage war mit drei Kabeln...
  4. Siedle HTS711-01 Klingeldauer

    Siedle HTS711-01 Klingeldauer: Hallo liebe Forumuser, ich bin seit 3 Jahren Hausbesitzer und habe mich aus aktuellem Anlass dazu entschlossen hier anzumelden. Ich freue mich...
  5. Anfänger braucht Hilfe Siedle TLM612/ DCA612 / HTS711-01

    Anfänger braucht Hilfe Siedle TLM612/ DCA612 / HTS711-01: Hallo, als erstes mal zu mir. Bin Elektroniker ( Oszi Multimeter,.... vorhanden ) mit mehrjähriger Erfahrung in der Unterhaltungselektronik (...