Diskutiere Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Freunde, wir haben gestern dem Elektriker unsere alte Siedle Anlage ersetzen lassen mit der Siedle VARIO Sprechanlage Komplett-Paket 3...

  1. bigi

    bigi Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.04.2014
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Liebe Freunde,

    wir haben gestern dem Elektriker unsere alte Siedle Anlage ersetzen lassen mit der Siedle VARIO Sprechanlage Komplett-Paket 3 Familienhaus
    [h=1][/h]
    • Kombirahmen KR 611-2/1-0 SM
    • Bus-Netzgerät BNG 650-0
    • 3 Telefone BTS 850 02 W
    • Mongtagerahmen MR 611-2/1-0
    • Türlautsprecher-Modul BTLM 650-04 SM
    • Tasten-Modul BTM 650-03 SM
    • Unterputzgehäuse 2fach GU 611-2/1-0

    bei einem Telefon (in der mittleren Wohneinheit) ging alles einwandfrei und dann komplett nicht mehr. Kabel wurden überprüft und nochmals verändert vom Elektriker daraufhin lies sich das Telefon wieder programmieren und es ging wieder nur vorerst kurzfristig. Der Elektriker hat natürlich Feierabend und keine Idee woran es liegen kann.

    Hat jemand eine Ahnung warum das nur bei der einen Einheit passiert. Alle Funktionen Türöffner, Lichteinschalter Sprecheinrichtung gingen wie gesagt kurzfristig.

    Für jede Art von Vorschlägen im Voraus besten Dank!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippe-HH, 13.04.2014
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.336
    Zustimmungen:
    47
    AW: Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht me

    In der Praxis hab ich so was auch schon oft erleben müssen. Man sucht und findet nichts und zu Hause hat die Ehefrau schon die Kartoffeln ins Bett gestellt, weil der Kerl wieder so spät nach hause kommt.
    Vielleicht ist die Zuleitung defekt oder das Gerät hat eine Macke. Bei Siedle Busanlagen ist es mit dem Programmieren auch solch eine Sache.
    Aber wenn der Elektriker Feierabend hat, dann sagt der sich auch "Vielleicht klappt es ja am Montag besser" und geht.
    Aber er wird dich wohl nicht vor unvollendeten Sachen stehen lassen und dann den Fehler weiter suchen.
    Gruß Strippe-HH
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
    AW: Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht me

    Um den Fehler einzugrenzen könnte man mal 2 Geräte austauschen. Wandert der Fehler mit, liegt es am Gerät, wenn nicht muss man woanders suchen.
     
  5. #4 Strippentod, 14.04.2014
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht me

    So würde ich auch vorgehen.
    Vorher aber mal prüfen ob Busspannung (26V -29V DC) an den Klemmen Ta/Tb anliegt und diese auch nicht vertauscht sind. Auch die Leitung mal überprüfen.
    Macht sich die LED 2 am BNG mit bestimmten Blinkzeichen bemerkbar ?
    Es kann auch schonmal vorkommen das ein neues Gerät defekt ist, ist aber eher selten.
     
Thema:

Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht mehr

Die Seite wird geladen...

Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht mehr - Ähnliche Themen

  1. LED Sofitte in Siedle Vario 611

    LED Sofitte in Siedle Vario 611: Hallo, ich musste kurzfristig ein Klingeltastermodul austauschen und es war nur ein neues mit LED verfügbar. Jetzt habe ich zwei verschiedene...
  2. Neuinstallation Siedle Vario

    Neuinstallation Siedle Vario: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein älteres Haus gekauft und wollen etwas modernisieren und renovieren, bevor wir einziehen. Neben einer...
  3. Siedle Vario 511 Klingel erweitern

    Siedle Vario 511 Klingel erweitern: Hallo liebes Forum, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine Dachbodenwohnung hinzugekommen, leider wohne ich da drin und muss jetzt jedes mal...
  4. Siedle Vario --> Siedle Classic

    Siedle Vario --> Siedle Classic: Hallo Forengemeinde, ich nenne aktuell ein Siedle Vario in Busverdrahtung als UP-Variante mein eigen. Da eine Aufrüstung Richtung Video...
  5. Siedle Vario von 611 auf 1+n Technik

    Siedle Vario von 611 auf 1+n Technik: Erstmal an lautes "Hallo" an Alle hier WinkeWinkeHier meine Baustelle... Ich besitze folgende Siedle-Anlage: Vario NG 402-02 TLM 611-0 TM611-3...