Siemens Logo 12V???

Diskutiere Siemens Logo 12V??? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Also mein Problem ist, wir sollen eigentlich eine ganz simple Rolltorsteuerung...

  1. #1 Rebecca87, 30.11.2009
    Rebecca87

    Rebecca87 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.11.2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

    Also mein Problem ist, wir sollen eigentlich eine ganz simple Rolltorsteuerung mit der Logo bauen.
    Das Prinzip ist mir auch eigentlich klar aber ich habe mit dem Steuerstromkreis ein paar kleine Probleme.

    Wir haben im Betrieb eine 24V Logo, die über den Steuerstromkreis mit 230V versorgt wird und das Siemens Netzteil transformiert die Spannung dann für die Logo auf 24V herunter. Von dort aus schließe ich die Taster, Grenzschalter etc. an, die dann zu nem 24V Schütz gehen.
    Mein Problem jetzt: Es soll eine Lichtschranke integriert werden (habe die Platine schon selber gelötet) aber sie funktioniert mit 12V!!!
    Wie kann ich diese Ausgegebenen 24V nun im Steuerstromkreis runtertransformieren damit es mir die Bauteile auf der Platine nicht verbläst?

    Wäre über eine Antwort (am besten mit Schaltplan oder ähnlichem) echt dankbar
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 ebt'ler, 30.11.2009
    ebt'ler

    ebt'ler Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.12.2008
    Beiträge:
    886
    Zustimmungen:
    3
    AW: Siemens Logo 12V???

    Kommt jetzt alles ein bischen auf die Details an, welchen Typ der Logo hast du?
    Die 24RC Logo erkennt nur Spannungen >12V am Eingang als Logisch "1", die 12/24RC aber schon ab >8,5V.
    Wie du auf die 12V Steuerspannung kommst hängt vorallem von der benötigten Leistung ab. Bei kleiner Leistung wäre ein LM7812 (Spannungsregler) wahrscheinlich am billigsten. Aber eventuell ist es damit erforderlich die Spannung Stufenweise herabzusetzen (also erst einen LM7820 dazwischenschlaten). Das kann ich nicht genau sagen, da ich deine Daten nicht kenne und auch grade kein Datenblatt des LM habe.
     
Thema:

Siemens Logo 12V???

Die Seite wird geladen...

Siemens Logo 12V??? - Ähnliche Themen

  1. Kurze Frage zur Programmierung einer siemens LOGO für mehrere ausgänge ohne software

    Kurze Frage zur Programmierung einer siemens LOGO für mehrere ausgänge ohne software: Guten Tag, Habe selbst interesse am basteln und mir cor kurzem eine Siemens LOGO zugelegt um später damit meinen Gartenbeleuchtung zu steuern....
  2. Siemens Logo 24V Potentialverteilung und Verdrahtung

    Siemens Logo 24V Potentialverteilung und Verdrahtung: Hallo, @bigdie, welches Kabelmaterial im Verteiler hast du für die 24V DC Verdrahtung verwendet? Ich habe H05V-K 0,5mm² in Planung, das würde...
  3. Fragen zum Siemens Logo Rolladensteuerung

    Fragen zum Siemens Logo Rolladensteuerung: Hallo, Ich will ein Siemens 6ED1057-3BA02-=AA8 Logo! 8 Starterkit 230 V in meinem Neubau einbauen, ich möchte damit 21 Rollladen und Jalousien...
  4. Siemens Logo 24V Sicherung

    Siemens Logo 24V Sicherung: Hallo, Siemens empfiehlt das 918402 (BVT AD 24) von Dehn. Das entspricht heute wohl dem 918422 (BVT AVD 24)....
  5. Aquarium mit SIEMENS LOGO steuern

    Aquarium mit SIEMENS LOGO steuern: Hallo Leute ich möchte gerne mein Meerwasser Aquarium mit einer Siemens Logo automatisieren. Ich habe schon versucht mich ein bisschen einzulesen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.