Ich hab 8m² Flachkollektor im Dach eingebaut. Das Teil ist so primitiv, da kann nicht viel kaputt gehen
Schau mal hier: Stammtisch. Dort wird jeder fündig! Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Gibts eigentlich 63A RCD`s auch mit den "Doppelklemmen" wie bei den Sicherungssockeln ( Hager LD046). Bräuchte noch einen Abzweig der Zuleitung für einen allstromsensitiven mit 300mA unter beengten Platzverhältnissen.
Na wenn die Zuleitung flexibel ist, gibt es zumindest doppelte Aderendhülsen Wenn es der gleiche Hersteller ist evtl 4polige Phasenschiene
Leider starr und noch dazu NYM-O. Der zusätzlliche RCD samt 3p C16 muss eh extern. In der VT sind nur noch 2TE frei. Brauche daher eig. nur eine Klemmmöglichkeit für ein YSLY-JB 5x10mm². RCD würde sich da halt gerade sehr gut anbieten (muss eh gegen einen 63A getauscht werden und Fabrikat ist egal da in der obersten Reihe neben Stromstoßschaltern, etc)
Hallo zusammen, es gäbe auch die Möglichkeit Gabelkabelschuhe oder entsprechend dem Herstellertyp des RCD Anschlussstücke im oberen Anschlussbereich zu verwenden z.B. nachfolgend für Eaton: https://www.mein-elektro24.com/dp/E...MI7c7GyYjw-wIVxcPVCh3LJQLiEAQYEiABEgLefPD_BwE Gruß Rockylangohr
Das wäre eine Top Lösung. Aber gehen die (bei anderen Herstellern) wirklich im oberen Anschlussbereich? (Hab eig. fast noch nie etwas anderes als Hager verwendet) Ich hab hier grad einen 40A Hager rumliegen und der hat oben keinen Anschluss dafür (nur unten). Die KF81D wäre damit nicht möglich. Müsste man die KF00A probieren, aber die gehen wohl nur bis 6mm² flexibel.
..da hast Du Recht, oberhalb gibt es beim Hager nur die Fahrstuhlklemmen, unten gibt´s die selbigen und direkt darüber die Anschlüsse für Phasenschienen. Evt. könntest du Ein- und Ausgang vertauschen, also unten Einspeisung und oben den Abgang?? Beim Eaton RCD z.B. hat man auf beiden Seiten die Fahrstuhlklemmen + Phasenschienenanschluss, ist halt unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Das entsprechende Anschlussstück des Herstellers sollte in den Phasenschienenanschluss ohne Probleme passen.. Übrigens gibt es ja auch fertig konfektionierte Kabelbrücken mit Gabelkabelschuh, solll nur heißen, dass der Anschluss mit einem Gabelkabelschuh (quasi direkt am flexiblen Anschlusskabel) an der Phasenschienenanschlussleiste kein Problem sein sollte.. Gruß Rockylangohr
Was lange aufgeschoben wurde ... wurde jetzt mit einem zweiten SDM630M sowie Tarifschalter samt Arbeitströmauslöser angesteuert durch Netzüberwachungsrelais gelöst. Ist zwar nicht ganz optimal gelöst, da die Steuersicherung erstmal ausbleiben muss, aber für die paar Mal wird das tun. Das Finder kann wenigstens unmittelbar bei Über-/Unterschreiten der Schwellenwerte abschalten. (siehe #1999). Der niedrig eingestellte Tarifschalter dient als zusätzlicher Generaturschutz (Thematik sieh hier) Drehzahl wird im Ernstfall noch intressant werden. Aggregat erreicht bei ~430RPM an der Welle 50Hz. Das sind mit der 540er gerade mal 1650 Motor RPM. (Hinweis: 540er 750er und 1000er sind die gängigen wählbaren Heckzapfwellenübersetzungen. Bei Motornenndrehzahl (~2000RPM) werden dann 540/750/1000 RPM an der Zapfwelle erreicht) Damit dürften leistungsschwächere nicht geregelte Motoren bei größeren Lasten schnell zu stark in der Drehzahl einbrechen. Damits vll. etwas klarer wird. So sieht das in der Praxis aus: Gebäudeeinspeisung über die graue 1h (TN) Der Rest ist für den Mobilbetrieb (IT mit Isolationsüberwachung)