    Tachschön zusammen,

    ich habe folgendes Problem. In meiner Wohnung fehlt es an Steckdosen. Vorallem macht es an einer Wand Probleme, weil da eine Steckdose echt wichtig wäre. Jetzt zu meiner Frage: an jener Wand befindet sich ein ganz normaler Lichtschalter. Diesen hab ich aus reiner neugier mal ausgebaut und habe gesehen, dass dort die 3 Phasen reingehen. Kann ich nicht einfach die 3 Phasen vor dem Schlter "anzapfen" um neben dem Lichtschalter eine Steckdose zuinstallieren?
    Kann man wahrscheinlich nicht machen, wenn doch wäre es echt super, wenn mir hier einer helfen könnte. Vielen Dank!!!
     
  2. Anzeige

  3. #2 elo22, 20.05.2008
    Zuletzt bearbeitet: 21.05.2008
    elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.539
    Zustimmungen:
    135
    AW: Steckdose an Lichtschalterklemmen!?

    Es sind Leiter keine Phasen. Tippe mal auf einen Wechselschalter.

    Nein, es fehlen N und PE. Wenn ein Rohr liegt könnte man evtl. nachinstallieren.

    Lutz
     
  4. #3 Hektik-Elektrik, 20.05.2008
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    528
    Zustimmungen:
    7
    AW: Steckdose an Lichtschalterklemmen!?

    Nicht die FI-Schalterpflicht vor Steckdosen vergessen !!!


    MfG
     
  5. #4 Eugenh., 20.05.2008
    Eugenh.

    Eugenh. Strippenzieher

    Dabei seit:
    20.05.2008
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    AW: Steckdose an Lichtschalterklemmen!?

    Es geht ja nicht aber trotdem!Ich dachte wenn man nachrüstet muss man kein Fi haben? oder hat sich das wieder geändert?
     
  6. #5 Hektik-Elektrik, 20.05.2008
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    528
    Zustimmungen:
    7
    AW: Steckdose an Lichtschalterklemmen!?

    Hallo,

    das hat sich mit der DIN VDE 0100-410, die seit 01.06.2007 gültig ist geändert.

    Die FI-Pflicht gilt für alle für Laien zugänglichen Steckdosen bis 20A, die erweitert, geändert oder neu installiert werden.

    MfG
     

    Anhänge:

Thema:

Steckdose an Lichtschalterklemmen!?

Die Seite wird geladen...

Steckdose an Lichtschalterklemmen!? - Ähnliche Themen

  1. Neue 2 er steckdose aufputz

    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  2. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5

    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
  3. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?

    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  4. Gute Aussensteckdose gesucht

    Gute Aussensteckdose gesucht: Hallo! Meine Frau hätte gern draußen eine Licherkette. Ich suche daher eine gute Steckdose für den Außenbereich und Dauereinsatz. Also eine, die...
  5. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...

    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...