    Oh je :-(

    Im Endeffekt wär's wohl besser gewesen drei einzelne 3 x 2,5mm² Erdkabel zum Steckdosenwürfel zu verlegen? Oder wie hätte man das sonst noch vermeiden können?

    EDiT: Hab's heute mal an einer Dose mit einem Busch Jäger Wechselschalter versucht, bei dem es egal wär wenn er kaputt geht, und da hat erstmal nix "geknallt".
    Morgen teste ich dann die Außen-Schalter die ich tatsächlich in Verwendung habe. Mal sehn...
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 seppdeisen, 21.09.2020
    seppdeisen

    seppdeisen Strippenzieher

    Dabei seit:
    11.09.2020
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Also ich hab das Ganze jetzt mal mit den kompletten 3 Schaltern provisorisch aufgebaut, und es scheint problemlos zu funktionieren. Keiner der Schalter "knallt" beim Umschalten von L auf N und zurück. Messungen mit dem Duspol bzw. auch Benning SDT-1 Steckdosentester sind ebenfalls erfolgreich.

    Wenn keine sonstigen Sicherheitsbedenken oder VDE-Vorschriften dagegen sprechen werde ich das Ganze dann mal fest installieren, und mich über die neue schaltbare LED Beleuchtung im Garten (ohne Nachglimmen) freuen.

    Was meint ihr?
     
  4. xeno

    xeno Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.04.2016
    Beiträge:
    672
    Zustimmungen:
    58
    Ja.
    Vermutlich hast du da normale Lichtschalter genommen? Ganz richtig wären 16A-Schalter. Oder den LSS, der vermutlich 16A hat, durch einen mit 10A ersetzen, wenn das ausreicht.
     
  5. #14 seppdeisen, 24.09.2020
    seppdeisen

    seppdeisen Strippenzieher

    Dabei seit:
    11.09.2020
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Also ich habe jetzt mit 3x Busch Jäger Ocean Wechselkontrollschalter geplant. Die sind für den überdachten Außenbereich geeignet und habe je eine Glimmlampe. Allerdings nur 10A, aber an den Steckdosen hängen eh wirklich nur 3 LED Lampen und vielleicht noch ein Springbrunnen.Ich hoffe die überdauern dann auch die Hin- und Herschaltung zwischen L und N.
    Und der Leitungsschutzschalter ist ein Kopp MCB B10, hat in der Tat also 10A. Im Keller ist dann übrigens nochmal ein 16A Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten vorgeschaltet. Aber der stört ja nicht, denke ich.


    Mit 16A Schaltern meintest Du so etwas wie z.B. den hier? Glimmlampe hat der natürlich keine.
    HAGER SFL116

    Hager.jpg
     

    Anhänge:

    • Hager.jpg
      Hager.jpg
      Dateigröße:
      23,1 KB
      Aufrufe:
      18
  6. xeno

    xeno Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.04.2016
    Beiträge:
    672
    Zustimmungen:
    58
    Nein, ich meine statt den Lichtschaltern eben z.B. Schaltereinsätze von BuJ mit 16A Belastbarkeit. Den Unterschied merkt man schon beim Betätigen.
    Wenn man einen 16A LSS vor dem Stromkreis hat und am Ende eine Steckdose ist, in die man auch einen 16A Verbraucher stecken könnte, müssen alle Elemente dazwischen auch 16A aushalten.

    Aber wenn du einen 10A LSS eingebaut hast, brauchst du das nicht.
    Zwei LSS in Reihe stören nicht, nur bei einem Kurzschluss fliegt irgendeiner oder beide raus, da gibts dann keine Selektivität.
     
  7. #16 seppdeisen, 25.09.2020
    seppdeisen

    seppdeisen Strippenzieher

    Dabei seit:
    11.09.2020
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Ich verstehe jetzt nicht ganz den Unterschied zwischen "Lichtschalter" und "Schaltereinsatz". Kannst Du mir mal einen Bespiellink schicken? Es muss halt für den Außenbereich geeignet sein, d.h. gibt es auch entsprechende 16A-Einsätze für die BJ Ocean Serie?
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. xeno

    xeno Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.04.2016
    Beiträge:
    672
    Zustimmungen:
    58
    Standard "Lichtschalter" Einsätze haben eben nur 10A, es gibt aber auch Einsätze für 16A.
    Standard: Busch-Jaeger Wechselschalter-Einsatz 2000/6 US
    16A 2-polig: Busch-Jaeger Ausschalter-Einsatz 2000/2 US-101
    16A 3-polig: Busch-Jaeger Ausschalter-Einsatz 2000/3 US
     
  10. #18 seppdeisen, 26.09.2020
    seppdeisen

    seppdeisen Strippenzieher

    Dabei seit:
    11.09.2020
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Ok, danke. Aber ich glaube diese 16A Einsätze passen nicht ins BJ Ocean Gehäuse. Jedenfalls hab ich den 10A-LS davor, dann sollte es ja passen.
    Ich hab heute alles installiert und durchgemessen - es funktionert, damit bedanke ich mich bei Euch für Eure Teilnahme und Tipps. Der Thread kann somit geschlossen werden.
     
Thema:

Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten?

Die Seite wird geladen...

Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten? - Ähnliche Themen

  1. Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten

    Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten: Hallo Freunde, liebe Profis, ich möchte vorweg schicken, daß ich auf dem Gebiet der Elektrik ein absoluter Leie u. Anfänger bin. Auf diesem Wege...
  2. Nicht angeschlossene Leitung im Garten hat Spannung

    Nicht angeschlossene Leitung im Garten hat Spannung: Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe seit 5 Jahren ein fünfadriges Erdkabel im Garten liegen (Grau, Schwarz, Braun, Blau, Gelb/Grün). Die...
  3. Gartenhüte neben Haus mit Strom versorgt - seit da komische PC Probleme

    Gartenhüte neben Haus mit Strom versorgt - seit da komische PC Probleme: Guten Morgen Zusammen, ich weiß leider nicht ob ich nun in der richtigen Rubrik bin oder nicht - aber ich schildere hier mal mein Problem: Ich...
  4. Schaltschrank im Garten

    Schaltschrank im Garten: Hallo zusammen, ich habe aus dem Haus ein Stromkabel in den Garten. ich möchte jetzt dort verschiedene Geräte anschließen (kleine Teichpumpe,...
  5. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus

    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden