Steckverbindung für 25kw asynchronmotor

Diskutiere Steckverbindung für 25kw asynchronmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nicht Stecker Stecker mit Pilotkontakt. Sondern Dose und Stecker mit Pilotkontakt. Den Pilotkontakt schleifst Du in Deine Steuerung mit ein...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.921
    Zustimmungen:
    159
    Nicht Stecker Stecker mit Pilotkontakt. Sondern Dose und Stecker mit Pilotkontakt. Den Pilotkontakt schleifst Du in Deine Steuerung mit ein (Öffnerkontakt).

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Allstromer, 08.02.2020
    Allstromer

    Allstromer Strippenstrolch

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    119
    Zustimmungen:
    9
    @bigdie, CEE Stecker mit Pilotkontakt gibt es nur für die 63 & 125A Variante und für diese gibts keine 7 pol. Ausführung!

    Übrigens:
    Generell steckt oder trennt man keine Steckverbindungen unter Last!
    Gehört, so glaube ich, zum Allgemeinwissen.

    MfG
    allstromer
     
  4. DB1VT

    DB1VT Leitungssucher

    Dabei seit:
    26.04.2015
    Beiträge:
    152
    Zustimmungen:
    14
    bei vielen geräten aber heutzutage schwierig, da kein richtiger Ausschalter mehr vorhanden ist ( fernseher, laptop ladegerät, handy ladegerät... haben alle einen hohen anlaufstrom beim einstecken)
     
  5. horstausnforst

    horstausnforst Strippenstrolch

    Dabei seit:
    24.05.2018
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    3
    Hallo,
    man könnte auch einfach die Stern/Dreieck Schaltung durch einen Sanftstarter ersetzen. Das vereinfacht die Wahl der Steckvorrichtung und sicher auch die Ersatzteilbeschaffung derer bei Schaden.
     
  6. horstausnforst

    horstausnforst Strippenstrolch

    Dabei seit:
    24.05.2018
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    3
    Ach und was mir noch einfällt, sind die angegebenen 25KW die zugeführte oder die abgegebene Leistung? Die Motordaten wären zur Bestimmung der Steckvorrichtung wichtig. Ist es zum Beispiel ein langsam laufender Motor geht der cos Phi in den Keller, der fließende Strom steigt, der Anlaufstrom wird weniger usw usf
     
Thema:

Steckverbindung für 25kw asynchronmotor

Die Seite wird geladen...

Steckverbindung für 25kw asynchronmotor - Ähnliche Themen

  1. Steckverbindung für lötosen?

    Steckverbindung für lötosen?: Moin leute, Vieleicht etwas weit her gehohlt ab habe folgende idee, spiele Egitarre und würde gerne regelmässig nach lust und laune die...
  2. Warum spielt Verpolungssicherheit bei Steckverbindungen für Wechselstrom eine Rolle?

    Warum spielt Verpolungssicherheit bei Steckverbindungen für Wechselstrom eine Rolle?: Hallo Bei einem Wikipedia-Artikel komme ich nicht weiter. Es geht um den Schuko-Stecker und seine nicht vorhandene Verpolungssicherheit. Aber:...
  3. Ladegrät lädt nicht nach Montage Steckverbindungs

    Ladegrät lädt nicht nach Montage Steckverbindungs: Hallo zusammen, Ich habe ein WAECO MBC-16IU Kompaktladegerät. Ich nutze es um meine Bootsbatterie zu laden. Um den Anschluss zu vereinfachen...
  4. 3 + 5 Polige Sondersteckverbindungen gesucht