1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

stern dreieck

Diskutiere stern dreieck im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe eine frage und zwar komme ich bei einer aufgabe nicht weiter Gegeben sind auf einem motorschild : I=1A P=0,33kw U=230/400V...

  1. harry

    harry Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.12.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo ich habe eine frage und zwar komme ich bei einer aufgabe nicht weiter

    Gegeben sind auf einem motorschild :

    I=1A P=0,33kw U=230/400V N=3000 F=50 n(stern)=83% und n(dreieck)=87% cosphi= 0.76

    Gesucht ist ledeglich die Wirkleistung berechnet mit dem wirkungsgrad stern und dreieck. Aber ich habe keine ahnung wie ich auf pzu oder ab kommen soll..
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.827
    Zustimmungen:
    23
    AW: stern dreieck

    Pab steht auf dem Typenschild(P), und ergibt sich aus Pzu abzüglich der Wirkungsgrad Verluste(n/"Etta").
     
  4. #3 Günther, 02.12.2010
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    895
    Zustimmungen:
    7
    AW: stern dreieck

    angenommen, der Motor liegt am 400V/3~Netz und nimmt dabei 1A auf, dann ist die zugeführte Wirkleistung P = 1,73 * 400V * 1A * 0,76 = 526 Watt.
     
Thema:

stern dreieck

Die Seite wird geladen...

stern dreieck - Ähnliche Themen

  1. Stern-Dreieck Anlauf

    Stern-Dreieck Anlauf: Hallo Ich benötige mal eure Hilfe zum Verständniss Im Anhang ist ein Schaltplan für einen Stern-dreieck Anlauf... Wie ihr sehen könnt ist die...
  2. Stern oder Dreieck???

    Stern oder Dreieck???: Hallo ich habe ganz normales Netz 230v gegen N 400v zwischen den aussenleiter Ich würde den Motor im Stern anschließen liege ich richtig? Beides...
  3. Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf

    Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf: Hi Elektros kurze Frage: Ich möchte eine Leitung dimensionieren für einen Stern-Dreieck-Anlauf und fragte mich an einem gewissen Punkt welchen...
  4. Stern Dreieck Schutzeinrichtung

    Stern Dreieck Schutzeinrichtung: Hallo zusammen, Da ich kein Elektriker bin aber hin und wieder indirekt mit Motoren zu tun habe und Interesse an dem Thema habe, hätte ich eine...
  5. Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?

    Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?: Hallo Zusammen, mein Schwager hat an einen Motor einen "Quirl" angeschlossen. Auf einer Platte ist ein Motorschutzschalter angeschlossen. Er...