Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

Diskutiere Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meines Wissens nach ist die Drehzahl bei Stern- und Dreieckschaltung von Motoren gleich. Bei Dreieck ist nur die Leistungsaufnahme höher....

  1. #1 buben82, 08.10.2009
    Zuletzt bearbeitet: 08.10.2009
    buben82

    buben82 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    01.10.2009
    Beiträge:
    95
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    meines Wissens nach ist die Drehzahl bei Stern- und Dreieckschaltung von Motoren gleich.

    Bei Dreieck ist nur die Leistungsaufnahme höher.

    Stimmt meine Vermutung wegen der Drehzahl? Und wie wird die höhere Leistungsaufnahme umgesätz? Ich vermute in Drehmoment oder?

    Es wäre schön, wenn mir jemand meine Vermutungen bestätigen oder verbessern kann. Ich bin mir sehr unsicher bei diesen Zusammenhängen.

    Vielen dank im Vorraus
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.971
    Zustimmungen:
    998
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Im Leerlauf stimmt das. Wenn der Motor z.B. ein Gebläse antreibt, das die Nennleistung des Motors benötigt, wird er in Sternschaltung nicht die volle Drehzahl erreichen. Der Stern Dreieckanlauf wird benutzt, um den Anlaufstromstrom zu begrenzen, der bei Direktanlauf etwa 6-8 x Nennstrom ist.
     
  4. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Hallo,

    man sollte Stern-Dreieck-Anlauf und

    Stern bzw. Dreieck Betrieb nicht verwechseln.

    Beides sind "zwei unterschiedliche Paar Schuhe" .

    Stern Dreick Anlauf ist nur eine Variante des Dreieckbetriebes während des Anlaufs . Der Stern Betrieb ist in diesem Fall keine "Dauerbetriebsvariante" bei der man die Nennleistungen und Drehzahlen auf Dauer miteinander vergleichen kann...
     
  5. #4 buben82, 08.10.2009
    buben82

    buben82 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    01.10.2009
    Beiträge:
    95
    Zustimmungen:
    0
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Danke so seh ich das auch
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.971
    Zustimmungen:
    998
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Auf meiner Arbeitsstelle gibt es ein schönes Beispiel einer umgekehrten Stern Dreieck- Schaltung. In dieser Maschine wird ein Motor in Dreieck gestartet und schaltet nach 1s in Stern um. Der Motor klemmt eine Vorichtung mittels einer Gewindespindel auf einen Festanschlag. Das macht er in Stern. Um die Spindel wieder zu lösen wird er in Dreieck gestartet(höheres Drehmoment) Eine Drehzahlüberwachung sorgt dafür, das der Motor nach dem Klemmen bei Stillstand der Welle abgeschaltet wird.
     
  7. #6 buben82, 08.10.2009
    buben82

    buben82 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    01.10.2009
    Beiträge:
    95
    Zustimmungen:
    0
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Hört sich lustig an, was es nicht alles gibt.

    Danke für die Antworten
     
  8. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Ist das ein "normaler" Drehstrom-Asynchronmotor ?
     
  9. #8 AC DC Master, 09.10.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    moinsen.

    also soweit ich weis, wird beim stern-dreieck verfahren das drehmoment und der strom auf 1/3 reduziert. somit verringert sich die drehzahl.
     
  10. #9 bigdie, 09.10.2009
    Zuletzt bearbeitet: 09.10.2009
    bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.971
    Zustimmungen:
    998
    AW: Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

    Ja etwa 0,3KW. Es geht nur darum, das das Drehmoment beim Klemmen niedriger ist als beim Lösen.

    Die Leerlaufdrehzahl wird durch die Zahl der Polpaare und der Netzfrequenz und nicht durch Leistung und Drehmoment bestimmt.
     
Thema:

Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?

Die Seite wird geladen...

Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl? - Ähnliche Themen

  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen

    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche

    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne

    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...