Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY

Diskutiere Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute! Gleiche Stelle, gleicher Auftrag. 80 Meter zwischen Schaltschrank und Abfrage. Geplant ist A2YFL2Y 0,8mm. Steuersicherung für 24...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    6.246
    Zustimmungen:
    218
    Moin Leute!
    Gleiche Stelle, gleicher Auftrag.

    80 Meter zwischen Schaltschrank und Abfrage. Geplant ist A2YFL2Y 0,8mm.

    Steuersicherung für 24 VDC ist C2A.

    Meine Frage: Löst der C2A im Kurzschlussfall 80 m hin + zurück ca. 5,69 Ohm überhaupt irgendwann mal aus? Kurzschlußstrom ca. 4 A?

    Oder anstelle A2Y besser NYCWY 1,5mm²???

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Anni, 01.12.2007
    Zuletzt bearbeitet: 01.12.2007
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.292
    Zustimmungen:
    10
    AW: Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY

    Hallo,

    ich würde erst einmal von der "C" Sicherung weggehen. Eine elektronische Kürzschlußüberwachung wie es Sie u.a von Murr oder Siemens gibt ist besser...

    Weitere Frage : kann dein Netzteil auch wirklich dauernd die 4A bringen oder hat es eine Kennlinie die die Ausgangspannung reduziert.....? Dann wird das soweiso nichts mit dem Auslösen....

    ABB schreibt in einem Datenblatt ( Kurzfassung ): 24 V Steuerstromkreis , 1,5mm² PCV Leitung; Sicherung Z2A , maximale Leitungslänge( hin und zurück ) 46,3 m

    Murrelektronik – stay connected > News > Neuheiten
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    6.246
    Zustimmungen:
    218
    AW: Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY

    Hallo Anni!
    Danke für deine Antwort.

    Netzteil ist 24 VDC 10 A, gepuffert über DC- USV mit 24 Ah Akku. Das stelle ich mir ziemlich "Stabil" vor. Ich habe aber grundsätzlich die Idee, daß das "Fachplanungsbüro" nicht unbedingt vom "Fach" ist. Siehe "Ölflex im Erdreich"

    Gruß Gert
     
Thema:

Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY

Die Seite wird geladen...

Steuerleitung 24 VDC: A2Y oder NYCY - Ähnliche Themen

  1. Potentialfreie Steuerleitung invertieren

    Potentialfreie Steuerleitung invertieren: Hallo, Ich habe Reetkontakte in den Fenstern integriert. Die Funktion ist NC. Damit ist der Reetkontakt im geschlossenen Fensterzustand...
  2. Steuerleitung NYM-0 7x1,5 in Unterverteilung Pflicht?

    Steuerleitung NYM-0 7x1,5 in Unterverteilung Pflicht?: Hallo liebe Stromer, in unserem MFH (3 Parteien) steht nun die Installation eines neuen Zählerschranks an. Da ich momentan meine Wohnung komplett...
  3. Alte Steuerleitung als Zuleitung für Dachboden und Treppenhaus verwenden zulässig?

    Alte Steuerleitung als Zuleitung für Dachboden und Treppenhaus verwenden zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, eine nicht benutzte Steuerleitung, 7x1,5 mm², durchgeschliffen durch jede UV, als Stromleitung für Treppenhaus + Dachboden...
  4. Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach

    Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach: hallo erstmal ich brauche etwas Hilfe mit Vorschriften und Normen. Ich habe eine Steuerleitung für eine Wetterstation die auf einem Flachdach...
  5. Steuerleitung Eltako

    Steuerleitung Eltako: Hallo, möchte ein Eltako Stromstoßrelais z.Beispiel [FONT=AvantGardeCondBook,Bold]ESR12M-8..230V UC[/FONT] mit 24 V DC betreiben .SELV Netzteil...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden