Strombelastbarkeit Leitungsberechnung

Diskutiere Strombelastbarkeit Leitungsberechnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...

  1. #1 asad1920, 03.11.2021
    asad1920

    asad1920 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.07.2021
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe Probleme bei der Aufgabe.


    Gegeben ist eine Schmelzanlage:
    P=10kW,230V Wechselspannung,PVC
    Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr sind bereits 3 Leitungen vorhanden.
    Umgebungstemperatur 40 Grad,Leitungslänge =200m

    Gesucht ist der Querschnitt und der Spannungsfall

    Der Bemessungsstrom ist klar

    Die 10kW durch 230V=43,48
    Wie lese ich dann den In Ab?
    Da gibt es eine Tabelle mit 25 Grad und ein mit 30 Grad.

    Und die Faktoren ich weiß nicht wie man die abliest.
    Verlegeart ist ja B2

    Und beim Spannungsfall habe ich kein Ansatz


    Ich bitte um Hilfe
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Rockylangohr, 03.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    132
    Hallo zusammen,

    also ich bin mal bei der Berechnung von einem cos phi von 0,9 und einem
    max. Spannungsfall von 3% ausgegangen.

    Um den Querschnitt zu bestimmen, habe ich erstmal die Midestbelastbarkeit der
    Leitung ausgerechnet, die durch Häufung von insg. 4 Leitungen und einem
    Erhöhungsfaktor der Temperatur von 40 Grad beeinflusst wird.

    Danach habe ich dann den Spannungsfall der Leitung ausgerechnet, indem ich
    bei dem ausgerechneten Querschnitt den nächst höheren angenommen habe.

    Hoffe, ich hab mich nicht verrechnet, die Kollegen werden das mit Sicherheit
    nachrechnen, mal sehn..

    Gruß Rockylangohr

    20211103_201147.jpg
     
  4. #3 asad1920, 03.11.2021
    asad1920

    asad1920 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.07.2021
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Mühe.
    Wenn nichts angegeben ist muss man nicht von cos phi gleich 1 ausgehen oder ?
     
  5. #4 asad1920, 03.11.2021
    asad1920

    asad1920 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.07.2021
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Wie ließt du die Faktoren und den Querschnitt ab ?
    Bei den Temperaturfaktor habe ich zwei Tabellen hochgeladen.
    Einmal bei 20 Grad und einmal 30 Grad
    Welche benutzt man?
     
  6. #5 Rockylangohr, 03.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    132
    ..im Idealfall ja, d.h. wenn man nur von ohmschen Verbrauchern ausgeht.
    Wenn es sich aber z.B. um Motoren oder Trafos handelt, ist nicht nur Wirkleistung,
    sondern auch induktive Blindleistung am Werk und da hat man einen niedrigeren
    Leistungsfaktor.
    Soweit ich weiß, wird von den EVUs ein Leistungsfaktor von mind. 0,9 verlangt,
    im Privathaushalt spielt das jedoch keine große Rolle..

    Gruß Rockylangohr
     
  7. #6 Rockylangohr, 03.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    132
    ..Faktor Häufung kannst Du bei Dir in der Tabelle "Faktor für Leitungshäufung"
    bei 4 Stromkreisen ablesen..

    Der Faktor für die Temperaturerhöhung steht bei Dir ebenfalls in der Tabelle
    "abweichende Umgebungstemperatur" bei 40 Grad..
     
  8. #7 asad1920, 03.11.2021
    asad1920

    asad1920 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.07.2021
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Den Faktor für die Temperatur hake ich noch.

    Kannst du es bei dem Bild markieren ?

    Da steht ja einmal 20 Grad und einmal 30 Grad.

    Da steht nichts von Umgebungstemperatur 40 Grad.

    Oder bin ich blind
     
  9. #8 Rockylangohr, 03.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    132
    20211103_134352.png
     
  10. #9 asad1920, 03.11.2021
    asad1920

    asad1920 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.07.2021
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Bei deiner Rechnung hast du den Bemessungsstrom berechnet.43A .
    Der Nennstrom muss man doch ablesen oder den nächst größeren nehmen.
    Also 50 A oder .Bei einem Blatt was ich hochgeladen haben steht ja In ist größer gleich Ib?
     
  11. #10 Rockylangohr, 04.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    132
    ..was Du meinst, ist die Auswahl der Sicherung und bei einem Betriebsstrom von ca.43 A würde
    man normalerweise die nächsthöhere, nämlich 50 A auswählen.
    Für meine Berechnung habe ich den tatsächlich fließenden Strom Ib genommen..

    Vielleicht hat ja jemand hier einen anderen Rechenweg bzw. ein anderes Ergebnis rausbekommen,
    warten wir mal ab..

    Gruß Rockylangohr
     
Thema:

Strombelastbarkeit Leitungsberechnung

Die Seite wird geladen...

Strombelastbarkeit Leitungsberechnung - Ähnliche Themen

  1. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023

    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  2. Strombelastbarkeit Kabelschuhe

    Strombelastbarkeit Kabelschuhe: Hallo zusammen, ich frage mich gerade, ob ich bei einer Hausinstallation (z.B. im Unterverteiler) jede gängige Art von Kabelschuhen (z.B....
  3. max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit

    max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit: Guten Abend Freunde der Elektrik, ich hab jetzt ein wenig die Fachbücher und Tabellenbücher gewälzt, aber nicht 100%en Durchblick (und auch...
  4. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom

    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  5. Strombelastbarkeit von Kabeln

    Strombelastbarkeit von Kabeln: Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...