Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter

Diskutiere Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....

  1. #1 Spannungstyp, 01.02.2019
    Spannungstyp

    Spannungstyp Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.02.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE).
    Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V.

    Bei Phase gegen Schutzleiter jedoch ca 130V und bei N gegen Schutzleizer ca 100V.

    Kann mir jemand erklären wieso dies so ist und Phase gegen Schutzleiter nicht 230V und N gegen Schutzleiter 0V hat?

    Der Stromerzeuger ist an der Erdungsschraube mit einem Erdungsspieß verbunden und besitzt eine ordentliche Verbindung.

    Vielen Dank schonmal!!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.205
    Zustimmungen:
    215
  4. #3 Spannungstyp, 01.02.2019
    Spannungstyp

    Spannungstyp Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.02.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Aber in einem IT System ist doch kein Neutralleiter?
    Des Weiteren ist mir die Spannungsaufteilung immer noch unverständlich
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.205
    Zustimmungen:
    215
    Im IT kann auch ein Neutralleiter sein, der hat nur keine Verbindung zur Erde.
    Und die Spannungen sind garantiert kapazitive Einstreuungen, oder das Aggregat hat eine Isolationsüberwachung, (ist aber eher selten)
     
  6. #5 Spannungstyp, 01.02.2019
    Spannungstyp

    Spannungstyp Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.02.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Würde das auch erklären wieso ein RCD in diesem Fall nicht funktioniert und wenn ja gäbe es eine Lösung?
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.205
    Zustimmungen:
    215
    Das ist normal. Der funktioniert nur, wenn 1Pol der Spannungsquelle geerdet ist.
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter

Die Seite wird geladen...

Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter - Ähnliche Themen

  1. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr

    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  2. Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung

    Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung: Hallo zusammen, ich habe ein nicht ganz so einfaches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In unserem Wohnmobil ist ein Stromerzeuger...
  3. Stromerzeuger Endress 22 BS/S

    Stromerzeuger Endress 22 BS/S: Guten Tag, mir wurde obiger Stromerzeuger mit der Bemerkung geschenkt, er läuft manchmal. Derzeit läuft er nicht, weil ich dabei bin, den...
  4. Stromerzeuger inverter Honda EU 10i

    Stromerzeuger inverter Honda EU 10i: Hallo, ich hoffe dass ich hier richtig bin und mir hier jemand bzgl eines Generatores Honda EU 10i weiterhelfen kann, denn ich habe schon...
  5. Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger

    Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger: Hallo Wihr haben einen Stromerzeuger (1 Phasig 230v - kein Drehstrom) mit einer Dauerlast von 4,5KW und einer Spitzenlast für kurzzeitige...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden