Stromzufuhr für kleine Kasten

Diskutiere Stromzufuhr für kleine Kasten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Kann mir Jemand helfen , wieviel Amper Neoz sicherung wird benötigt für kleine kasten in schaltschrank rein tun - beim fragezeichne im...

Schlagworte:
  1. #1 Elektrojup, 18.06.2017
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2017
    Elektrojup

    Elektrojup Strippenzieher

    Dabei seit:
    08.12.2016
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Kann mir Jemand helfen , wieviel Amper Neoz sicherung wird benötigt für kleine kasten in schaltschrank rein tun - beim fragezeichne im Bild -ohne änderung im schaltschrank ?

    im Schaltschrank sind gesichert mit 100A , dann geht direckt in leiste Neoz 1 vorsicherung , von da zu Neoz 2 Sicherung von dort geht direckt uber 6 bzw 4 mm2 zu kleine Kasten, klein kasten ist mit FI 40A und 16A Automaten.
    Bitte Bilder ansehen.

    FI Anschlußkasten 1.JPG FI+sicherung kasten 2.JPG FI+Sucherung kasten 1.JPG Neoz 1Vorsicherung.JPG Neoz 2 zum Anschlußkasten.JPG Schaltschrank.Stromzführ.jpg

    Vielen Dank.
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 18.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.178
    Zustimmungen:
    187
    was ist zwischen Neozed 1 & 2 für ein Querschnitt?

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Elektrojup, 18.06.2017
    Elektrojup

    Elektrojup Strippenzieher

    Dabei seit:
    08.12.2016
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    zwichen neoz 1 und Neoz2 sind 6 mm2 leitung.kabel ist im bild 4 mit rote markirung an leitung kennegezeichnet
     
  5. #4 Kaffeeruler, 18.06.2017
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.178
    Zustimmungen:
    187
    Rote AEH sind aber 10mm² und nach 35 bzw 1,5mm² schaut es net aus

    was ist also mit den anderen Querschnitten, auch denen in den anderen Verteilern ? Leitungslängen usw wären auch net schlecht

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Elektrojup, 18.06.2017
    Elektrojup

    Elektrojup Strippenzieher

    Dabei seit:
    08.12.2016
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    der kabel zwichen neoz 1 und 2 istmit rote markierung gezeichnet er geht direkt in neoz2 , die andere 2 1,5 mm2 sind abgeklemmt ohne funktion. galube mit rote markirung ist 10 quadrat .von da geht in 4 quadrat bei neoz2 ausgang in richtung kleinkasten
     
  7. #6 Kaffeeruler, 18.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.178
    Zustimmungen:
    187
    Ohne den Rest zu kennen wären max 25A drin für die Kästen, als Vorsicherung für die beiden Neozed dürften sicher 32A reichen da es wohl keine 100% Auslastung gibt

    Mfg Dierk
     
  8. #7 Elektrojup, 18.06.2017
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2017
    Elektrojup

    Elektrojup Strippenzieher

    Dabei seit:
    08.12.2016
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    das heisst für beide neoz sicherungen werde ich 35A rein tun. von da kasten ist mit 40A Fi abgesichert und 16A Automatensicherung. oder ?
     
  9. #8 Kaffeeruler, 18.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.178
    Zustimmungen:
    187
    Nein, max 25A für die Abgänge zu den Kisten.
    Der Kasten selbst ist nicht durch den 40A FI abgesichert

    Mfg Dierk
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Elektrojup, 18.06.2017
    Elektrojup

    Elektrojup Strippenzieher

    Dabei seit:
    08.12.2016
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    warum nicht 35A A? ich meine 4 Quadrat kann den mit 35A absicheren.können Sie erklären vielen Dank.
     
  12. #10 Kaffeeruler, 18.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.178
    Zustimmungen:
    187
    Zum einen weil alles unbekannt ist
    und zum anderen weil da nur 40A FIs drin sind.

    Mfg Dierk
     
Thema:

Stromzufuhr für kleine Kasten

Die Seite wird geladen...

Stromzufuhr für kleine Kasten - Ähnliche Themen

  1. Merkwürdiges Verhalten eines Kontrollschalters! Glimmlampe leuchtet bei Stromzufuhr..

    Merkwürdiges Verhalten eines Kontrollschalters! Glimmlampe leuchtet bei Stromzufuhr..: Hallo Ich habe ein Kontrollwechselschalter (peha up) in meiner Installation. Dieser sitzt an meinen Bewegungsmelder Steinel 180-2. Habe dies so...
  2. Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?

    Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?: Hallo, es sollen Geräte mit 1,6kW / 230V Anschlussleistung installiert werden. Vorerst 2 Stück, aber wahrscheinlich wird es noch erweitert. Der...
  3. robustes Kabel für Tischgrill

    robustes Kabel für Tischgrill: Hallo, welches Ersatzkabel würdet ihr für einen alten Tischgrill verwenden? Es handelt sich um ein altes Gerät von Rowenta mit 1600 W. Das...
  4. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE

    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  5. Neue Wohnung: 3 Deckenleuchten & kein Schalter dafür 3 schwarze Adern

    Neue Wohnung: 3 Deckenleuchten & kein Schalter dafür 3 schwarze Adern: Hallo Community :) ab und an lese ich hier und finde meinen Rat den ich brauche, diesmal nicht und bitte euch um Hilfe. Vor 20 Jahren habe ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden