Tiefenerder unter Grundplatte

Diskutiere Tiefenerder unter Grundplatte im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...

Schlagworte:
  1. Banie

    Banie Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.10.2025
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen zu fasst 100% ein Fundamenterder nicht mehr durchführbar ist.

    Der Dozent hatte jetzt den Vorschlag gemacht (Kostengünstig, schnell und laut ihm normativ richtig) zwei V4A Tiefenerder vor dem gießen der Grundplatte in den Boden zu treiben und diese dann mit verzinkten Stahl im Rohbeton zu verbinden. Das wäre ja erlaubt.

    Muss aber nicht der Tiefenerder normalerweise außerhalb des Gebäudes liegen? Nicht quasi unter dem Gebäude?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Tiefenerder unter Grundplatte. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippentod, 27.12.2025
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.992
    Zustimmungen:
    389
    Sicherlich kann unser geschätzter @Dipol dazu genaueres dazu ausführen.
     
  4. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    214
    Die Frage hätte @Banie auch dem nicht näher benannten Referenten stellen können.
    Das klingt als wäre das ein Novum.

    Bei erhöhten Erdübergangswiderständen - z. B. wegen WU-Beton - ist aber schon seit 18 Jahren (!) nach DIN 18014:2007-09 ein erdfühlig verlegter Ringerder gefordert.
    Seit DIN 18014:2023-06 sind "technologieoffen" alternativ zu einem zumeist besseren Ringerder auch mindestens zwei diagonal angeordnete Vertikalerder á 5 m oder zwei 10 m lange Horizontalerder zugelassen.

    Mit 5 cm Betondeckung ist auch blanker Stahl für die kombinierte Funktionspotentialausgleichsanlage (CBN) zulässig. Der in bewehrten Fundamenten bzw. Bodenplatten geschlossene Ring aus Rund- oder Bandstahl darf normaktuell sehr bedingt entfallen.
    Für 2,5 m lange Einzelerder nach IEC 60728-11 und Blitzschutznormenreihe IEC 62305 JA, für die min. zwei Vertikalerder á 5,0 m Mindestlänge oder die aufgeteilten Gruppenerder nach DIN 18014 aber NEIN.

    In Bild 12: Nachrüstung Erdungsanlage bei einem Reihenhaus mit und ohne Keller ist das im Fachartikel der ep 4/2024 deutlicher als z. B. in Bild 8 der DIN 18014 dargestellt.

    Vorbehaltlich der Dichtheit der Durchführung ist das Schutzziel insbesondere bei unterkellerten Gebäuden auch mit durch die Bodenplatten eingetriebenen Tiefenerdern für Antennenerdungen zu erreichen. Vielleicht fließt das ja auch noch in die gerade angelaufene Revision der IEC 60728-11, Edition 6, mit ein.
     
    bigdie, Banie, Strippentod und einer weiteren Person gefällt das.
Thema:

Tiefenerder unter Grundplatte

Die Seite wird geladen...

Tiefenerder unter Grundplatte - Ähnliche Themen

  1. Tiefenerder

    Tiefenerder: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheune mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
  2. Schrack for Students Tiefenerder

    Schrack for Students Tiefenerder: Hi, hätte ein Video welches glaub ich gut zu verstehen ist, für die Leute die nur Theorie haben, wäre das gut zum verstehen, wie dies in der...
  3. Tiefenerder der Blitzschutzanlage auch als Erder für FI-Schalter verwendbar?

    Tiefenerder der Blitzschutzanlage auch als Erder für FI-Schalter verwendbar?: Hallo, habe mal eine etwas ungewöhnlichen Fall: In einem etwas entlegenen Schuppen, der eine Blitzschutzanlage hat und bisher nur eine innere...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung

    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel

    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...