1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Trennrelais für Jalousieantriebe

Diskutiere Trennrelais für Jalousieantriebe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Trennrelais für Jalousieantriebe Ja, dann mal vielen Dank euch allen! @ michael: die pehas brauchen aber auch die Dauerphase. @ henk:...

  1. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Trennrelais für Jalousieantriebe

    Ja, dann mal vielen Dank euch allen!

    @ michael: die pehas brauchen aber auch die Dauerphase.

    @ henk: Je 2 Antriebe werden mit einem Taster bedient. Den "L" hab ich mir mit Eltako R91 bzw. ER61 aus dem "Auf" und dem "Ab" unmittelbar am Trennrelais erzeugt.
    Ist aber zu aufwendig und zu teuer.

    @ ebt`ler: genau sowas habe ich gesucht! Herzlichen Dank!
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. henk

    henk Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.11.2009
    Beiträge:
    195
    Zustimmungen:
    0
    AW: Trennrelais für Jalousieantriebe

    hallo gert
    du benötigst nur 2relais eltako 2xum 230v.
    anschlussplan ,wenn gewünscht schicke ich dir.

    gruss henk.
     
Thema:

Trennrelais für Jalousieantriebe

Die Seite wird geladen...

Trennrelais für Jalousieantriebe - Ähnliche Themen

  1. Gira 014700 für 2Rolläden? Trennrelais

    Gira 014700 für 2Rolläden? Trennrelais: Hallo, wo/ wie müssen das die Trennrelais hin?
  2. Rollladen-Trennrelais und Auf/Ab-Taster in Hohlwanddose zu eng

    Rollladen-Trennrelais und Auf/Ab-Taster in Hohlwanddose zu eng: Bin normalerweise in der Industrie tätig und nicht viel im Häuslebauen. Ich wollte bei den elektrischen Rollladen im Haus...
  3. Trennrelais?

    Trennrelais?: Guten Tag, mein Anliegen passt vll nicht genau in dies Forum aber ich versuche es trotzdem. Ich möchte bei meinem Auto die Nebelscheinwerfer so...
  4. Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?

    Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?: Hallo, ich suche für die Logo-Steuerung einen Multi-Taster, heisst bei Gira wohl Tastsensor. Da gibt es für System 55, Programm E2, eigentlich...
  5. Drehdimmer für LEDs

    Drehdimmer für LEDs: Hallo Community, ich suche für meine verbauten 4.3W Philips MASTER LEDspot MV Value 2700K GU10 einen Berker Drehdimmer. Ich bin etwas...