Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

Diskutiere Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012 im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2012/08/DE_15_16_12_PP08.pdf <Zitat> Eigentlich sollte dieses Thema schon seit Jahren gelöst sein,...

  1. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.668
    Zustimmungen:
    19
    http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2012/08/DE_15_16_12_PP08.pdf

    <Zitat>
    Eigentlich sollte dieses Thema schon seit Jahren gelöst sein, da nach DIN VDE 0190
    (VDE 0190) Wasserleitungsrohre nicht mehr als Erder verwendet werden dürfen.
    Das gilt auch für bestehende Anlagen. Im §3 von DIN VDE 0190 (VDE 0190):1973-05
    war festgelegt, dass in neu zu errichtenden Verbraucheranlagen Wasserleitungsrohre
    nicht mehr als Erder verwendet werden dürfen.
    </Zitat>

    <Zitat>Fakt ist aber, dass seit Juni 2007 Wasserleitungsrohre für Neuanlagen nicht mehr
    als Erder verwendet werden dürfen.</Zitat>

    Das kann man nicht begreifen.

    <Zitat>Grundsätzlich kann es nicht verboten sein, andere Erderarten als den Fundamenterder
    für den Schutz gegen elektrischen Schlag auszuführen. Sonst wäre der gesamte
    Abschnitt 542.2, einschließlich der Tabelle 54.1 von DIN VDE 0100-540 (VDE
    0100-540):2007-06 überflüssig. Ich sehe daher einen Widerspruch zur Forderung
    nach einem Fundamenterder in der neuen Norm. Ganz sicher wird es aber für die
    Nachrüstung eines Erders möglich sein, alle Varianten, die in der Tabelle 54.1 bzw.
    im Abschnitt 542.2.3 angeführt sind, anzuwenden. Bei Verwendung der in Ihrer Anlage vorhandenen
    Kupferrohren als Erder müssten aber auch die Anforderungen der Tabelle
    54.1 aus DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06 erfüllt sein. Ob diese z. B. bezüglich
    Mindestquerschnitt, mit den beiden bei Ihnen vorkommenden Kupferrohren erfüllt
    sind, müssen Sie selbst klären. Außerdem müssen auch die Verbindungen entsprechend
    ausgeführt sein, dass es nicht zu Korrosionsproblemen kommen kann, was
    aber aus meiner Sicht beherrschbar ist.</Zitat>

    Da kriege ich dicke Backen, für Ringerder und Anschlussfahnen im Erdreich muss Edelstahl genommen werden und hier ist Kupfer erlaubt?
    Kopfschüttel

    Lutz
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.874
    Zustimmungen:
    88
    AW: Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

    Da gibt es aber doch Ausnahmen oder? Staberder und Tiefenerder gibt es doch auch in Stahl verzinkt uder auch Stahl/ Kupfer.
     
  4. Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    467
    Zustimmungen:
    24
    AW: Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

    Kein Grund zum Kopfschütteln sofern die Erdfühligkeit und die Dimensionierung stimmen und Kupfer nicht in schwefelhaltige Böden eingebracht wird.

    Ich würde mir wünschen, dass bei den feuerverzinkten Erdern Typ A die stümperhafte Einprügelei stationärer Vertikalerder untersagt und stattdessen ein V4A Erdspieß mit 9 m Standardlänge zwingend vorgeschrieben wird.

    Siehe auch Korrosion in Zusammenhang mit Blitzschutz-Systemen
     
Thema:

Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

Die Seite wird geladen...

Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012 - Ähnliche Themen

  1. Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau

    Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau: Guten Tag, Ich besitze eine Überwachungskamera die mit 230V betrieben wird da sie einen eingebauten Trafo hat. Ich möchte Sie jedoch mit einem...
  2. Siedle HTA 611-01 Umbau

    Siedle HTA 611-01 Umbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe mit meiner Siedle Anlage, die ich zu (m)einem kleinen Bastelprojekt machen...
  3. Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED

    Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED: Wir haben einen Deckenventilator mit dimmbarer Beleuchtung G9 Halogen 40W, den ich von 1*40W Halogen auf 2*5 W LED umbauen möchte, da wir...
  4. Umbau Grothe HT 343 zu Siedle Basic

    Umbau Grothe HT 343 zu Siedle Basic: Hallo zusammen, auf Bitte von Gert kommt hier meine Bilderstrecke zum Umbau unserer Sprechanlage....
  5. Umbau von Halogen auf LED

    Umbau von Halogen auf LED: Hallo Forengemeinde und Fachleute. Ich möchte gerne eine Deckenleuche von Halogen auf LED umrüsten. Da der Trafo –hat Tage zuvor schon nach...