Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

Diskutiere Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012 im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2012/08/DE_15_16_12_PP08.pdf <Zitat> Eigentlich sollte dieses Thema schon seit Jahren gelöst sein,...

  1. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.797
    Zustimmungen:
    201
    http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2012/08/DE_15_16_12_PP08.pdf

    <Zitat>
    Eigentlich sollte dieses Thema schon seit Jahren gelöst sein, da nach DIN VDE 0190
    (VDE 0190) Wasserleitungsrohre nicht mehr als Erder verwendet werden dürfen.
    Das gilt auch für bestehende Anlagen. Im §3 von DIN VDE 0190 (VDE 0190):1973-05
    war festgelegt, dass in neu zu errichtenden Verbraucheranlagen Wasserleitungsrohre
    nicht mehr als Erder verwendet werden dürfen.
    </Zitat>

    <Zitat>Fakt ist aber, dass seit Juni 2007 Wasserleitungsrohre für Neuanlagen nicht mehr
    als Erder verwendet werden dürfen.</Zitat>

    Das kann man nicht begreifen.

    <Zitat>Grundsätzlich kann es nicht verboten sein, andere Erderarten als den Fundamenterder
    für den Schutz gegen elektrischen Schlag auszuführen. Sonst wäre der gesamte
    Abschnitt 542.2, einschließlich der Tabelle 54.1 von DIN VDE 0100-540 (VDE
    0100-540):2007-06 überflüssig. Ich sehe daher einen Widerspruch zur Forderung
    nach einem Fundamenterder in der neuen Norm. Ganz sicher wird es aber für die
    Nachrüstung eines Erders möglich sein, alle Varianten, die in der Tabelle 54.1 bzw.
    im Abschnitt 542.2.3 angeführt sind, anzuwenden. Bei Verwendung der in Ihrer Anlage vorhandenen
    Kupferrohren als Erder müssten aber auch die Anforderungen der Tabelle
    54.1 aus DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06 erfüllt sein. Ob diese z. B. bezüglich
    Mindestquerschnitt, mit den beiden bei Ihnen vorkommenden Kupferrohren erfüllt
    sind, müssen Sie selbst klären. Außerdem müssen auch die Verbindungen entsprechend
    ausgeführt sein, dass es nicht zu Korrosionsproblemen kommen kann, was
    aber aus meiner Sicht beherrschbar ist.</Zitat>

    Da kriege ich dicke Backen, für Ringerder und Anschlussfahnen im Erdreich muss Edelstahl genommen werden und hier ist Kupfer erlaubt?
    Kopfschüttel

    Lutz
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.380
    Zustimmungen:
    1.057
    AW: Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

    Da gibt es aber doch Ausnahmen oder? Staberder und Tiefenerder gibt es doch auch in Stahl verzinkt uder auch Stahl/ Kupfer.
     
  4. #3 Dipol, 27.08.2012
    Zuletzt bearbeitet: 18.02.2018
    Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    901
    Zustimmungen:
    216
    AW: Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

    Kein Grund zum Kopfschütteln sofern die Erdfühligkeit und die Dimensionierung stimmen und Kupfer nicht in schwefelhaltige Böden eingebracht wird.

    Quelle ABB Merkblatt #9, Korrosion in Zusammenhang mit Blitzschutz-Systemen

    Ich würde mir wünschen, dass bei den feuerverzinkten Erdern Typ A die stümperhafte Einprügelei stationärer Vertikalerder untersagt und stattdessen ein V4A Erdspieß mit 9 m Standardlänge zwingend vorgeschrieben wird.

    UPGRADE 2018-02-18: In der zum Beitragszeitpunkt gültigen DIN 18014:2007-09 war Kupfer bei Ringerdern noch nicht genannt, im noch heute gültigen Normenoldie DIN 0151:1986-06 aber schon. In der Folgenorm DIN 18014:2014-03 werden Kupferseile (blank oder verzinnt), mehrdrähtig, mit einem Mindestquerschnitt von 50 mm² unter
    • 6.2 Werkstoffe für Ringerder und
    • 6.3 Werkstoffe für Anschlussteile und Verbinder an Fundamenterder
    aufgeführt. Der Mindestdurchmesser der Einzeladern beträgt nach DIN VDE 0151 und IEC 62305 1,8 mm.

    Das verlinkte und zitierte ABB Merkblatt #9, Korrosion im Zusammenhang mit Blitzschutzsystemen, steht seit der Neuordung der VDE-Homepage nicht mehr online, daher habe ich es angehängt.
     

    Anhänge:

Thema:

Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012

Die Seite wird geladen...

Umbau veralteter Erdungsanlagen Fachzeitschrift de 15-16-2012 - Ähnliche Themen

  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01

    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen

    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?

    Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?: Hallo Forum, ich habe einen (großen) Drehstrommotor (ca. 70KG) hier (Foto folgt vom Typschild), den ich gerne am Schlepper per Zapfwelle antreiben...
  4. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?

    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  5. Umbau Pfarrheim Uv

    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...