Umzeichnung einer Schaltung

Diskutiere Umzeichnung einer Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Umzeichnung einer Schaltung Hi, ja, danke - jetzt sehe ich das auch. stimmt. so sieht es jetzt aus: Danke, mfg

  1. kamged

    kamged Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.11.2009
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Hi,

    ja, danke - jetzt sehe ich das auch. stimmt.

    so sieht es jetzt aus:

    Danke,
    mfg
     

    Anhänge:

    • u7.JPG
      u7.JPG
      Dateigröße:
      30,6 KB
      Aufrufe:
      477
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Umzeichnung einer Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Na supi!

    Jetzt fehlen noch die Verbindungen zwischen:

    von R1 / R8 zu R4 / R6

    und R3 / R 10 zu R5 / R7

    oder???

    Gruß Gert
     
  4. kamged

    kamged Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.11.2009
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Hi,

    ah, super danke :)

    So in etwa?
     

    Anhänge:

    • u8.JPG
      u8.JPG
      Dateigröße:
      31,8 KB
      Aufrufe:
      518
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Genau so hab ich mir das auch gemalt!Licht An

    Und jetzt?Haeh,
    Deine Interpretation... (auch den Fred Erklärung Kurzschluss betrachten)

    Gruß Gert
     
  6. kamged

    kamged Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.11.2009
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Hi,

    super, danke! Jetzt "sehe" ich es


    (R1 + R8) ||
    [R2+(R4+R6)||(R5+R7)+R10] ||
    (R3+R10)
    = R_ges

    Frage: siehe Bild
     

    Anhänge:

    • fi_.jpg
      fi_.jpg
      Dateigröße:
      113,3 KB
      Aufrufe:
      480
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Falsch!!!

    (R1 + R8) || [R2 +(R4+R6) || (R5+R7) + R9)] ||(R3+R10)

    Gruß Gert
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    ...und willste Dein Ergebnis für Dich behalten, oder dürfen das alle wissen???

    Gruß Gert
     
  9. kamged

    kamged Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.11.2009
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    Hi

    aso - sry :d

    das war eben ein tippfehler ^^7

    Rges = 7,5 Ohm

    danke nochmal
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung

    ...aber endlich mal jemand, der z.B. eckige Klammern und das Symbol für Parallel einfügen kann. Demnächst kommt der noch mit |und Ω und μ und φ und √ und... Extremfall wären geschweifte Klammern ( { } ) oder ganz krass ~ anstatt "Wechsel-"... zu schreiben.

    Gruß Gert
     
  11. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Umzeichnung einer Schaltung


    Jo, wenn ich mich nicht verrechnet habe, haut das mit den 7,5 "Ω" genau hin.

    allerdings nur bei genau dieser Widerstands- Konstellation. D. h. Symetrie in den Strängen; durch die Verbindungen R1/R8 zu R4/R5 und R3/R10 zu R5/R7 fliesst kein Strom.

    In komplexeren Widerstandsnetzwerken, wo die Widerstandswerte unterschiedlich hoch sind, verhält sich das ganz anders und es sind weitaus differenziertere Berechnungen nötig. Z.B. wie von brue: Stern-Dreieck-Transformation

    Gruß Gert
     
Thema:

Umzeichnung einer Schaltung

Die Seite wird geladen...

Umzeichnung einer Schaltung - Ähnliche Themen

  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne

    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)

    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage

    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. 4 jährige Messung einer PV Anlage

    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
  5. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)

    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...