Unterverteilung ok?

Diskutiere Unterverteilung ok? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich lese als ambitionierter Heimwerker (ja, ich weiß, die sind bei den Fachleuten nicht so gerne gesehen :rolleyes: ) schon eine Weile...

  1. rj45

    rj45 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.07.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich lese als ambitionierter Heimwerker (ja, ich weiß, die sind bei den Fachleuten nicht so gerne gesehen :rolleyes: ) schon eine Weile in diesem lehrreichen Forum mit.

    Nun möchte ich darum bitten, dass sich eine fachkundige Person doch mal dieses Bild meiner Wohnungsunterverteilung anschaut.
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: Unterverteilung ok?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 ebt'ler, 02.07.2009
    ebt'ler

    ebt'ler Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.12.2008
    Beiträge:
    886
    Zustimmungen:
    3
    AW: Unterverteilung ok?

    Und was willst du hören?


    Was soll den der Mist mit den Grün/Gelben am FI???
     

    Anhänge:

    • bild.jpg
      bild.jpg
      Dateigröße:
      172,2 KB
      Aufrufe:
      5.678
  4. rj45

    rj45 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.07.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteilung ok?

    Was nicht in Ordnung ist.


    Keine Ahnung, Installation durch Fachbetrieb... Ich würde mal auf L3 tippen.
     
  5. #4 ebt'ler, 02.07.2009
    ebt'ler

    ebt'ler Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.12.2008
    Beiträge:
    886
    Zustimmungen:
    3
    AW: Unterverteilung ok?

    Das kann es ja nicht geben. :mad:

    Wurde die Anlage grade erst neu errichtet oder ist es eine Altanlage (wenn ja wie alt)? Und in welchem Land befindet sich diese Anlage?
     
  6. rj45

    rj45 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.07.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteilung ok?

    Anlage befindet sich in Deutschland und wurde in den 80ern errichtet. Soweit ich richtig informiert bin, gibt es den verantwortlichen Betrieb inzwischen jedoch nicht mehr.

    Was mir noch aufgefallen ist: An dem dritten 25A Automaten ist eine blaue Leitung montiert, dürfte doch auch nicht zulässig sein, oder?
     
  7. #6 PatBonner, 02.07.2009
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Unterverteilung ok?

    Also auf keinen Fall sind lose Klemmen in der UV erlaubt.
    Die arbwahl der Leiter ist auch nciht ok. Gn/Gb darf nicht
    für N verwendet werden. Was sind das Eigentlich für Sicherungsautomaten ?
    Sollten das H-Automaten sein - raus damit.

    Grüße
    Patrick
     
  8. #7 Kaffeeruler, 02.07.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Unterverteilung ok?


    Klar darf es, der Abgang gehört eindeutig zu einem DS verbraucher (?) und dessen zul ist ein 4x xxmm² was wenn kein N benötigt wird sicher ok ist.

    Das ein ge/gn als Außenleiter genommen wurde ist jedoch nicht zu verkraften, wie schon angemerkt wurde. Das die VT ausschaut wie ****** ist ne andere sache.
    Die Automaten wurden ebenfalls schon genannt, nicht mehr up 2 date und auch nicht sicher.


    Eine kompl. Sanierung wäre etwas was ins Auge gefasst werden sollte. Die losen Klemmen können dabei gleich auf
    Reihenklemmen od z.B Wagoklemmen in verbindung mit den Hutschienenhaltern gelegt werden.
    zusätzlich würde ich gleich 2 FI´s einsetzen, somit fällt nicht alles aus

    Mfg Dierk
     
  9. rj45

    rj45 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.07.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteilung ok?

    RCD wäre der nächste Punkt: Ist ein 0,5A.

    Interessant finde ich nur, dass kürzlich ein Elektriker zur Überprüfung der Hauptverteilung im Haus war und der absolut nichts bemängelt hat. Vor ca. 3 Jahren hat sich ein Elektriker auf Grund von Problemen mit dem RCD auch genau diese Unterverteilung angeschaut - nichts bemängelt.
    Dementsprechend dürfte es schwierig werden, den Hauseigentümer vom Sanierungsbedarf zu überzeugen.

    Ich danke schonmal für die hilfreichen Antworten!
     
  10. #9 Elektro, 02.07.2009
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Unterverteilung ok?

    Schön wenn der FI und die Leitungsschutzschalter ausgetauscht werden.
    Eine Grundlage das verbindlich zu fordern gibt es nicht.
    Der Grüngelbe darf nicht der Außenleiter sein. Gefährlich wird das jedoch erst wenn jemand an der Anlage Arbeitet und was verwechselt.

    Zu den Losen Klemmen hier ein Beitrag
    http://www.elektrofachkraft.de/fach...lemmen-in-verteilern/?searchterm=Lose Klemmen
     
Thema:

Unterverteilung ok?

Die Seite wird geladen...

Unterverteilung ok? - Ähnliche Themen

  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten

    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)

    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung

    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
  4. Neue Unterverteilung

    Neue Unterverteilung: Moin zusammen, wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, bin ich derzeit dabei das Haus meiner Tochter elektrotechnisch zu sanieren. Nachdem ich...
  5. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen

    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...