Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

Diskutiere Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe soeben festgestellt, dass Leuchtenhersteller ihre Leuchten nach VDE 0711 prüfen. Dabei ist ein maximaler...

  1. #1 Newsmann1984, 25.02.2013
    Newsmann1984

    Newsmann1984 Strippenzieher

    Dabei seit:
    05.06.2012
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,

    ich habe soeben festgestellt, dass Leuchtenhersteller ihre Leuchten nach VDE 0711 prüfen. Dabei ist ein maximaler Schutzleiterwiderstand von 0,5Ohm gefordert. Wenn ich die Leuchte dann in unserem Unternehmen vor der Benutzung nach VDE0701-0702 prüfen, fordert diese einen maximalen Schutzleiterwiderstand von 0,3Ohm.

    Wie kann dies sein, zumal ich dadurch eine unterschiedlich Aufassung über Garantieansprüche habe, wenn der Messwert zum Beispiel bei 0,35Ohm liegt?!

    Gruß
    Newsmann1984
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Was für Leuchten
     
  4. #3 Newsmann1984, 25.02.2013
    Newsmann1984

    Newsmann1984 Strippenzieher

    Dabei seit:
    05.06.2012
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    1
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Stehleuchten...wieso?
     
  5. #4 hansano, 26.02.2013
    hansano

    hansano Leitungssucher

    Dabei seit:
    08.07.2011
    Beiträge:
    184
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Die VDE 0711 bezieht sich auf die Anforderungen an Leuchten. Ist eine Produktionsnorm.

    Die DIN VDE 0701-0702 behandelt die Prüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln. Ist also eine Norm für den Anwender.
     
  6. #5 Strippentod, 26.02.2013
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.129
    Zustimmungen:
    63
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Ich schlage vor die beiden eröffneten Threads zusammenzulegen / einen von beiden zu canceln.

    Wir haben hier schon drüber diskutiert.
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Keine Ahnung, was in der 711 steht, wenn da aber wirklich der Schutzleiterwiderstand einer beweglichen Leuchte 0,5 Ohm sein darf, und ich bei der Widerholungsprüfung nur 0,3 Ohm messen darf nach 701/702, dann ist das wieder ein schönes Beispiel von sich wiedersprechenden Normen
     
  8. #7 hansano, 26.02.2013
    hansano

    hansano Leitungssucher

    Dabei seit:
    08.07.2011
    Beiträge:
    184
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    oh, hab ih nicht gelesen.

    Aber zu dem Thema im anderen Fred, ich habe mir angewöhnt jetzt jede Schutzleiterprüfung mit 10 A Prüfstrom durchzuführen. Da komm ich gleich auf gute Werte, und die die durchfallen wären auch mit 200mA durchgefallen.
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Hat auch lange genug gedauert, bis die Wessis den Prüfstrom von 10A von der DDR übernommen haben.:D Ich hab schon vor 30Jahren mit 10A den Schutzleiter gemessen.
    In unseren Prüfgeräten war ein strombegrenzender Trafo drin, da brauchte man nicht mal auf das Messgerät schauen, da hat man schon am Brummen des Trafos gehört, ob der Schutzleiter in Ordnung war:rolleyes:
     
  10. #9 Elektro, 26.02.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
  11. #10 Elektro, 26.02.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    AW: Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702

    Nicht alle Geräte vertragen die 10A Messung, Vorsichtig Anwenden.
     
Thema:

Unteschiede VDE0711 und VDE0701-0702