UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt

Diskutiere UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel...

  1. #1 microrman, 07.10.2021
    microrman

    microrman Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.09.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel geschaltet zu versorgen. Der Grund wären die geringeren Biegeradien.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Strippe-HH, 07.10.2021
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.574
    Zustimmungen:
    236
    Nein, das ist nicht erlaubt, es dürfen keine Zuleitungen parallel angeschlossen werden.
    Und ein 5X10mm² lässt sich ja auch noch gut biegen wenn es um die Ecke geht.
     
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.317
    Zustimmungen:
    457
    Üblich ist 5x16!
     
  5. #4 andi2206, 07.10.2021
    andi2206

    andi2206 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    15.01.2012
    Beiträge:
    983
    Zustimmungen:
    33
    Wieso, Paralellkabel sind doch erlaubt.
    Ich habe schon einige davon angeschlossen oder umgebaut.
    Allerdings in Groß -und Industrieanlagen

    Allerdings muß dann jedes Kabel am Anfang und am Ende Abgesichert sein, entsprechend dem Querschnitt.
    Also, Sicherungen nicht vergessen.
    Ohne Sicherungen nicht erlaubt!

    andi2206
     
  6. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.317
    Zustimmungen:
    457
    Wenn, dann sind das Kabel, bei denen der erforderliche Querschnitt das einfach erforderlich macht.
    Und zwingend haben sie den gleichen Querschnitt und den gleichen Leitungsweg.
    Bei einer Wohnungszuleitung ist das ganz einfach Murks!
     
    Lasttrennschalter gefällt das.
  7. #6 Schlitzeklopfer, 07.10.2021
    Schlitzeklopfer

    Schlitzeklopfer Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.08.2019
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    24
    sorry, verstehe ich nicht ganz.

    Zusatzfrage zu der Sanierung.
    Willst du eine zusätzliche neue UV einbauen oder die vorhandene alte durch eine neue UV ersetzen?
     
  8. #7 microrman, 08.10.2021
    microrman

    microrman Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.09.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    die alte Anlage (2 Draht, grau und 2x10A) ist von 1959. es soll alles neu und die Alte Anlage still gelegt werdenl
     
  9. #8 microrman, 08.10.2021
    microrman

    microrman Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.09.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Mindest Biegeradius bei 5x10 qmm (Durchmesser 18,2mm) 72,8mm. also hinter/unter dem Kabelkanal Platz in der Wand schaffen.
    Der soll ja nicht so riesig werden.
     
  10. #9 Rockylangohr, 08.10.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    490
    Zustimmungen:
    131
    Hallo zusammen,

    wenn die Leitung durchgehend bis in die UV in Kabelkanal bzw. Leerrohr verlegt wird,
    könnte man auch zu flexibler feindrähtiger Leitung greifen z.B. Ölflex.

    Davon abgesehen lässt sich 5x16mm² (mehrdrähtig) sogar besser biegen als 5x10 mm² (eindrähtig)..

    Gruß Rockylangohr
     
Thema:

UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt

Die Seite wird geladen...

UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt - Ähnliche Themen

  1. Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich?

    Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich?: Nabn'd liebe Elektriker, Ich bin über google auf euer Forum gestoßen und habe einige schon hilfreiche Beiträge gelesen, vielen Dank dafür....
  2. Stromzuleitung für Airbrushkabine

    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  3. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?

    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  4. Zuleitung zu Stromkreisverteilern

    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
  5. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank

    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...