VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll

Diskutiere VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; https://www.forum-verlag.com/blog-es/tn-tt-it-netz Die weiteren Buchstaben charakterisieren die Anordnung des Neutralleiters und Schutzleiters im...

  1. #11 Elektro, 16.10.2022
    Zuletzt bearbeitet: 16.10.2022
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    https://www.forum-verlag.com/blog-es/tn-tt-it-netz
    Der Teil des öffentlichen Netzes ist in der Regel das C im TN-C-S
    Wir sprechen jetzt nicht über TT
     
  2. Anzeige

  3. #12 Allstromer, 16.10.2022
    Allstromer

    Allstromer Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    703
    Zustimmungen:
    108
    Hallo miteinander.
    In der Anlage 2 Seiten aus der TAB MTNETZ.
    Hier ist schön ersichtlich genau das was ich geschrieben habe.

    Vielleicht überdenken einige ihre Aussage

    Allstromer
     

    Anhänge:

    Elektro und Kaffeeruler gefällt das.
  4. s-p-s

    s-p-s Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    14.11.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Mit dem Zusatz "ab der Einspeisung (Hausanschlusskasten)" passt das doch genau zu meiner Aussage.

    Das Gesamtsystem von der Quelle (Trafo) ist ein TN-C-S

     
  5. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    670
    Zustimmungen:
    68
    @Elektro Warum denn der Doppel-"-" bei TN--S ? Weil so freigelassen ist, ob der Teil zwischen Ortsnetztrafo und HAK TN-C oder TN-S ist?
     
  6. #15 Elektro, 16.10.2022
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    War nur ein Schreibfehler, ich sehe selbst mit Brille so Kleinigkeiten nicht immer.
     
  7. #16 Elektro, 17.10.2022
    Zuletzt bearbeitet: 17.10.2022
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    Empfehlung zum Kauf.


    Schmolke, Herbert; Callondann, Karsten

    DIN VDE 0100 richtig angewandt
    Errichten von Niederspannungsanlagen übersichtlich dargestellt

    VDE-Schriftenreihe – Normen verständlich Band 106

    Bild TN-S mit 5 Adern ab Quelle Seite 114
    https://www.vde-verlag.de/buecher/405633/din-vde-0100-richtig-angewandt.html

    Frei zugänglich
    Bild TN-S auch hier mit 5 Adern ab Quelle
    https://www.baunetzwissen.de/elektro/fachwissen/planungsgrundlagen/netzsysteme-152966/gallery-1/1

    https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.baunetzwissen.de/elektro/fachwissen/planungsgrundlagen/netzsysteme-152966&psig=AOvVaw2sT_jkciyIzjeaFfv34S20&ust=1666059294096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCLi1ltWY5voCFQAAAAAdAAAAABAE

    und hier
    https://www.kollmorgen.com/de-de/developer-network/netztypen-0/

    Also ist das öffentliche Netz mit 4 Adern kein TN-S und kann es auch mit nachgeschalteten 5 Adern beim Endkunden nicht werden.
     
  8. #17 Allstromer, 17.10.2022
    Allstromer

    Allstromer Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    703
    Zustimmungen:
    108
    Welche Aussage denn?

    Das ist so nicht ganz richtig.
    Wenn sich das NS-Ortsnetz irgendwo von TN-C in TN-S ändert wird, wäre die Bezeichnung richtig.
    Zum TN-C-S habe ich mich in meinem Beitrag voran schon geäußert.
    Beim TN-C-S handelt es sich tatsächlich im Grunde jedoch um zwei eigenständige Netzsysteme, die lediglich hintereinandergeschaltet wurden.
    Das öffentliche NS-Netz ist eindeutig ein TN-C System.
    Dieses kann in ein TN-S System einspeisen oder bei Bestandsanlagen in TN-C (Netz mit klassischer Nullung)
    Wenn in einem Gebäude ein TN-C Netz als einspeisendes Netz eingeführt wird und in der Folge auf TN-S umgesetzt wird, so kann man von einem TN-C-S Netz reden.
    Übliche Neubausituation.
    Aber das betrifft nur das betreffende Gebäude oder auch Bereich.
    Damit wird nicht das öffentliche Netz automatisch zum TN-S-C!
    Das wird, so glaube ich, oft falsch ausgelegt.

    OMG @ego
    Nein!
    Ein PEN- Leiter deutet erst mal auf ein TN-C Netz hin

    Warum nicht?
    Das geschieht doch dauernd bei Neubauten am HAK oder spätestens an der NHV bzw. am Zählerschrank.
    Aus einem TN-C kann ich immer ein TN-S Netz generieren.
    Nur umgekehrt nicht.

    So, und dann sind wir hier wieder da, was ich hoffentlich schon eindeutig beschrieben habe.

    Allstromer
     
  9. #18 Elektro, 17.10.2022
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    Netzsysteme werden von der Quelle bis zum Verbraucher bezeichnet.
    Quelle ist der Trafo vom VNB.
    Beim üblichen öffentlichen Netz mit 4 Adern kann der Endkunde nur mit einem weiteren Trafo ein TN-S aufbauen.
    Oder es wird die Bezeichnung TN-S ab HAK verwendet. So wird es in den PDFs von dir auch geschrieben.
    Dann ist es auch klar.

    Das habe ich doch schon in meiner 1 Antwort hier geschrieben.
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    OMG?
    Sag mal alles klar?

    Nochmal für dich zum Mitdengeln:
    Da kommt ein PEN-Leiter vom VNB ins Haus, mindestens bis zum HAK.
    Ab da kannst du mit getrenntem N und PE weitergehen, wenn dir das möglich ist.
    Folglich: Du hast ein TN-C-S-System in deinem Gebäude, oder wenn es ganz uralt ist und noch niemand nach 1973 eine zusätzliche 3-adrige Leitung installiert hat, von mir aus auch ein TN-C-System.
    Aber niemals ein TN-S-System wenn irgendwo im Haus ein PEN-Leiter vorhanden ist!
     
  11. #20 Allstromer, 17.10.2022
    Allstromer

    Allstromer Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    703
    Zustimmungen:
    108
    @ego, um diesen Satz geht es. Das mit zwangsläufig verstehe wer will.

    Und warum kann ich nach TN-C kein TN-S System bilden?
    Im HAK gehts doch auch ohne Trafo, wie @Elektro meint.
    Wer hat hier was nicht begriffen?

    Übrigens:
    Wenn meinen VNB frage, nach der Netzform bei mir frage, was sagt er mir dann? TN-C oder TN-C-S?

    Allstromer
     
Thema:

VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll

Die Seite wird geladen...

VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll - Ähnliche Themen

  1. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600

    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  2. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100

    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  3. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand

    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  4. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  5. Vde 0100-600

    Vde 0100-600: Hallo an alle, bei mir in der Arbeit ist eine Diskusion entfacht zwecks Schleifenwiederstandsmessung wenn ein FI eingebaut ist. Wir haben das...