VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine

Diskutiere VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen zusammen, bin neu hier in diesem Forum und habe bereits eine Frage. Bei uns im Betrieb werden die Prod.-Maschinen über...

  1. #1 Schaltschrankbauer, 13.06.2013
    Schaltschrankbauer

    Schaltschrankbauer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.06.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Morgen zusammen,
    bin neu hier in diesem Forum und habe bereits eine Frage.
    Bei uns im Betrieb werden die Prod.-Maschinen über Schienenverteiler und Stahlrohre angefahren und angeschlossen.
    Nun kam die Frage auf ob diese Stahlrohre nicht zusätzlich geerdet werden müssen.
    Weiß jemand eine Antwort darauf?
    MfG ​
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 13.06.2013
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine

    Moin,

    normalerweise werden in Stapa-Rohren ja Schutzisolierte Leitungen und Kabel verlegt. Durch die Schutzisolierung der Leitungen ist die Zweifehlersicherheit grundsätzlich gegeben. Wenn du dennoch eine Gefährdung siehst (z.B. wegen Elektrostatik oder Vibrationen ) dann kannst du die Rohre natürlich erden.

    Sie gelten auch nicht als "Kabeltrassen" im Sinne der VDE 0100-540, die grundsätzlich zu erden wären, das die Rohre i.d.R. nicht raumübergreifend sind.
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.789
    Zustimmungen:
    339
    AW: VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine

    Keine Ahnung wo es steht, aber mir hat mal einer erzählt, wenn an Staparohren diese Isoliermuffen an den Enden drauf sind, muss man nicht Erden, wenn man die weg lässt muss man erden. Wie gesagt hörensagen.
     
  5. #4 Schaltschrankbauer, 14.06.2013
    Schaltschrankbauer

    Schaltschrankbauer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.06.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine

    Danke,
    genau so habe ich, allerdings nicht schriftlich, die Antwort vom TÜV auch bekommen.
    Stichwort - schutzisolierte Leitungen --> Zweitfehlersicherheit

    Passt Danke!!!!
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine

Die Seite wird geladen...

VDE 0605 - Erdung von Stahlrohr an einer Prod.-Maschine - Ähnliche Themen

  1. Kostenlos VDE, VDE VERLAG und VDE/DKE Normen der Medizintechnik

    Kostenlos VDE, VDE VERLAG und VDE/DKE Normen der Medizintechnik: Besonders auch für den Elektrofachmann ---------- Band 117 »Elektrische Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen« ist kostenfrei erhältlich....
  2. VDE 701-702 Problem "Kühlschrank"

    VDE 701-702 Problem "Kühlschrank": Hallo Leute, ich stosse immerwieder auf das Problem bei der Prüfung von Kühlschränken, dass im letzten Schritt der Funktionsprüfung, die Leistung...
  3. VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester

    VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester: Folgendes Gerät: Neutec Gerätetester ( yumpu.com/de/document/read/3947726/geratetester-ge-gt-0701-0702-neutec-electronicde ) Wenn bei der...
  4. VDE V 0108-100-1

    VDE V 0108-100-1: Hallo zusammen, in o.g. Vornorm ist unter 5.4.2. aufgeführt: Der Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke muß überwacht und während der...
  5. VDE Richtlinien Luftstromüberwachung

    VDE Richtlinien Luftstromüberwachung: Liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. In unserer Firma wurde die Erneuerung einer Luftstromüberwachung (LSÜ) in einem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden