VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage

Diskutiere VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, 1. ich habe zuerst einmal eine ganz konkrete Frage, wann spricht man nach VDE von einer wesentlichen Änderung??? Habe dazu...

  1. alsch

    alsch Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    1. ich habe zuerst einmal eine ganz konkrete Frage, wann spricht man nach VDE von einer wesentlichen Änderung???

    Habe dazu folgende Seite gefunden: BetrSichV - Änderungen und Instandsetzungen

    Können sie dies bestätigen?

    2. Mal angenommen ich müsste im 24V DC-Teil einer Anlage wenige kleinere Veränderungen durchführen, sagen wir 2, 3 Taster und Anzeigelampen hinzufügen, gilt dies dann schon als wesentliche Änderung???
    3. Ist es in diesem Fall notwendig Messungen bei der Inbetriebnahme durchzuführen???
    3.1 Wenn ja welche VDE Norm käme da in Frage (0100-Teil 600)?

    Ich danke das sie sich die Zeit genommen haben sich die Fragen durchzulesen. :rolleyes:

    MFG
    Alex
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 18.11.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage

    Moin,

    zu 1)
    Du hast dir da einen Abschnitt rausgesucht, der sich um Druckbehälter dreht und nicht um Elektrotechnik. Macht aber nix, die Problematik ist nach Maschinenrichtline (MRL) und Niederspannungsrichtlinie die gleiche.
    Die VDE sagt da garnix zu, die nationale Umsetzung der o.g. Richtlinien ist im Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) umgesetzt.

    zu 2)
    eine "wesentliche Änderung" liegt im allgemeinen vor, wenn
    *Leistungsdaten
    *für die Sicherheit relevante Teile verändert oder
    *Steuerungsfunktionen verändert
    wurden.
    Die Frage ist also, was die taster und Anzeigelampen tun. Trift einer der o.g. Punkte zu, ist eine neue sicherheitstechnische Bewertung der Maschine inkl. CE-Zertifizierung erforderlich.

    zu 3)
    egal was und in weit an einer Maschine geändert wird - sobal die elektrische Sicherheit berührt ist, muss auch abschließend geprüft werden. Dies muss dokumentiert werden.

    zu 3.1)
    Sobald es sich um den Bereich "Maschine" dreht, kommt die DIN VDE 0113-1 bzw. eine der Spezialnormen zum Tragen. Die notwendigen Prüfungen nach Abschnitt 18 beziehen sich teilweise auf die DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6).
     
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. alsch

    alsch Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage

    okey ich danke dir für deine schnelle, im Prinzip sollen die Taster jedoch nur eine Anlage zum Freifahren bringen, sprich die Produktion soll dadurch stehen bleiben. Dies hat ja eig. keine Sicherheitsrelevante Beeinflussung, oder wie sehen sie das??

    Nochmals danke für die super schnelle antwort :)
     
  5. #4 kabelmafia, 18.11.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage

    Wenn die Maschine dadurch sicherer wird, ist es in Ordnung. Beachte bitte auch die Stop-Kategorien und die Grundlagen zur funktionalen Sicherheit !
     
Thema:

VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage

Die Seite wird geladen...

VDE-Inbetriebnahme nach Änderung einer ortsgebundenen Niederspannungsanlage - Ähnliche Themen

  1. Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten

    Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten: Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  2. Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1

    Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1: Hallo zusammen, ich will nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 eine Maschine zur Inbetriebnahme prüfen (Drehstrom 16A und 32A). Ich habe viele Fragen die...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern

    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen

    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  5. Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an

    Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an: Hallo, mein Liebherr KPT 1750 kühlt super, aber springt nicht von allein an. Erst wenn ich die SuperCool Taste betätige springt der Motor an....