Verbindung H07V-K mit H07V-U

Diskutiere Verbindung H07V-K mit H07V-U im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Kann mir jemand sagen was die beste Art von Verbindung für zwei Einzeladern (Starr) mit 1,5mm² Querschnitt sind? Ich denke hier an Wago...

  1. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    300
    Zustimmungen:
    5
    Hallo,

    Kann mir jemand sagen was die beste Art von Verbindung für zwei Einzeladern (Starr) mit 1,5mm² Querschnitt sind? Ich denke hier an Wago Klemmen.
    Was aber wenn ich zwei feindrähtige Aderleitungen habe? Wie verbinde ich die am besten außerhalb meines Etagenverteilers?
    feindrähtig mit feindrähtig bzw. feindrähtig mit starrem Leiter?

    Gibts hier spezielle Klemmen, oder über Aderendhülsen auf Wago wird ja auch kaum klappen oder?

    Danke,
    Klaus
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Verbindung H07V-K mit H07V-U. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 05.08.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
  4. #3 AC DC Master, 05.08.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Verbindung H07V-K mit H07V-U

    haste etwa flex. leitg. verlegt ? oh oh oh !
     
  5. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    300
    Zustimmungen:
    5
    AW: Verbindung H07V-K mit H07V-U

    hab leider nicht flex verlegt. wäre aber beim einziehen einfacher gewesen. im schaltschrank alles flex. deshalb.
    Was spricht gegen flex?
     
  6. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.787
    Zustimmungen:
    197
    AW: Verbindung H07V-K mit H07V-U

    Lose Klemmen sind nicht erlaubt, Du brauchst Reihenklemmen.

    Alles.

    Lutz
     
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.448
    Zustimmungen:
    538
    AW: Verbindung H07V-K mit H07V-U

    Nichts spricht gegen flex!

    Dort, wo ich H07V-U verlegen darf, kann ich nach VDE auch H07V-K nutzen.

    Und man tut oft gut daran.
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.032
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Verbindung H07V-K mit H07V-U

    Schlecht ist das nur beim Klemmen wenn man Steckdosen und Schalter mit Steckklemmen hat.
     
Thema:

Verbindung H07V-K mit H07V-U

Die Seite wird geladen...

Verbindung H07V-K mit H07V-U - Ähnliche Themen

  1. Keine Verbindung LAN Kabel

    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  2. Verbindung Phase zu Erdung, usw

    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld

    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Kleinste steckverbindung

    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?

    Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?: Sehr geehrte Community-Mitglieder, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler mit Strom zu verbinden. Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2...