Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

Diskutiere Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss des Fundamenterders bzw. der Hauptpotentialausgleichschiene an den PEN-Leiter im TNC Netz:...

  1. TOM80

    TOM80 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zum Anschluss des Fundamenterders bzw. der Hauptpotentialausgleichschiene an den PEN-Leiter im TNC Netz:

    Situation: Altbau, Fundamtenterder ist derzeit lediglich mit der Wasserleitung verbunden. Nun wird ein neuer Zählerschrank gesetzt und der PEN soll mit dem Fundamenterder über eine neue Potentialausgleichschiene verbunden werden. Das Problem ist jetzt das der Zählerschrank nicht im gleichen Kellerraum ist, wie der Fundamenterder.

    Wahrscheinlich ist es nicht erlaubt einfach den PEN an die Wasserleitung anzuschließen, oder? Was könnte passieren wenn ich den PEN über die Wasserleitung mit dem Fundamenterder verbinde?

    Bitte nicht sofort steinigen, ich möchte nur wissen welche Gefahren hier lauern, damit ich gute Argumente für die neue Erdungsleitung habe.

    Vielen Dank vorab!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 05.04.2010
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    PEN vom HAK zur Hauptpotentialausgleichschiene
     
  4. TOM80

    TOM80 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Das ist noch schlechter, hatte ich vergessen zu erwähnen. HAK sitzt am Speicher!
     
  5. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Über den Schutzpotenzialausgleich für mich ein muss.


    Potenzialausgleich

    Lutz
     
  6. TOM80

    TOM80 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich muss die Wasserleitung mit dem Potentialausgleich verbunden werden. Hier geht es darum, ob die Wasserleitung als Verbindung zwischen PEN und Potenitialausgleichschiene "missbraucht" werden darf!
     
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 06.04.2010
    Zuletzt bearbeitet: 06.04.2010
    Bewusstseinsspalter

    Bewusstseinsspalter Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.02.2010
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    3
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Moin....

    Hierzu kurz eine Anmerkung aus der VDE 0100 Teil 540:

    Fremde leitfähige Teile, Spannungsseile, Aufhängeseile, Installations-Metallrohre, Kabelkanäle, Metallschläuche, Profilschienen u. dgl. dürfen nicht als PEN-Leiter verwendet werden.

    Ausserdem müssen PEN-Leiter außerhalb von Schaltanlagen isoliert verlegt werden.

    MfG.....
     
  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.446
    Zustimmungen:
    536
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    In deinem falle spricht nichts dagegen, die Verbindung PEN/Potischiene aus dem unteren Zähleranschlussraum zu legen. Das ist sogar sehr vorteilhaft, und beugt vagabundierenden Strömen vor. Ab diesem Punkt sollte es dann keine PEN-Leiter in der Installation mehr geben!
     
  9. #8 ElektroLux, 06.04.2010
    ElektroLux

    ElektroLux Strippenzieher

    Dabei seit:
    05.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Hi zusammen!

    PEN = Schutzleiter & Neutralleiter in einem, oder?

    Und der Neutralleiter zählt doch zu den aktiven Leitern, oder?

    Also wenn der PEN an ner Wasserleitung hängt, können darüber dann keine Ströme fließen?

    Also bekommt man doch auch ordentlich einen gewischt, wenn man ans Wasserrohr packt, oder?
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.446
    Zustimmungen:
    536
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    Nein!:cool:
     
  11. #10 AC DC Master, 17.05.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

    hallo, liest mal was bewußtseinsspalter geschrieben hat ihr nasen. deutlicher kann man es nun mal nicht schreiben.
     
Thema:

Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene

Die Seite wird geladen...

Verbindung PEN zu Hauptpotentialausgleichschiene - Ähnliche Themen

  1. Verbindungsbrücke an Hauptleitungsabzweigklemmen (PEN)

    Verbindungsbrücke an Hauptleitungsabzweigklemmen (PEN): Gibt es statt den Verdrahtungsleitungen (H07V-K) auch so eine art Steg oder Verbindungsbrücke mit festerm Plastig außenherum, also so eine art...
  2. Keine Verbindung LAN Kabel

    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  3. Verbindung Phase zu Erdung, usw

    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld

    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Kleinste steckverbindung

    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...