Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben

Diskutiere Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich wollte mal fragen welche Verbindungen bei einer Steuerung mit Schützen in welchen Farben auszuführen sind? Habe da nämlich schon...

  1. #1 homer092, 26.04.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.111
    Zustimmungen:
    4
    Hallo!

    Ich wollte mal fragen welche Verbindungen bei einer Steuerung mit Schützen in welchen Farben auszuführen sind?

    Habe da nämlich schon verschiedene Versionen gesehen. Also ich kenne z.B. es so: Laststromkreis Phase in schwarz, N in blau. Und Steuerstromkreis komplett rot. Habe aber auch schon gesehen, dass man beim Steuerstromkreis vom LS aus schwarz macht und den rest rot. Gibts da ne vorschrift? Wie macht mans denn normalerweise?
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    AW: Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben

    Es gibt nur eine Empfehlung
    Hauptstromkreise schwarz oder braun
    Steuerstromkreise wechselspannung rot
    Steuerstromkreise gleichspannung dunkelblau
    Neutralleiter hellblau
    Fremdspannung orange
    So ist es praktisch in den meißten Maschinenschaltschränken der letzten 25 Jahre.
     
  4. #3 Kaffeeruler, 26.04.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben

    (EN 60204-1) VDE 0113-1 14.2.ff, hat Frank ja schon angesprochen ( orange ist nach der VDE Veriegelungsstromkreise Fremdgespeisst )

    Werksnormen, Kunden Normen
    Gelb und Grün sollte man nur verwenden wenn eine verwechslung mit dem PE ausgeschlossen ist

    I hab z.B gerade eine Kiste, da ist Bl/ws drin für Steuerstromkreis 24V DC, Orange wie oben angesprochen.. braun, gelb, grau für div. Signale wie z.B 20mA usw. sowie die üblichen verdächtigen Farben :D

    Mfg dierk
     
Thema:

Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben

Die Seite wird geladen...

Verdrahtung von Steuerungen - Frage zu Aderfarben - Ähnliche Themen

  1. Verdrahtung von Klingeltrafo-Klingel-Gong

    Verdrahtung von Klingeltrafo-Klingel-Gong: Wer kann mir eine kurze Skizze machen für eine Verdrahtung von: Klingeltrafo - Gong - Gartenklingel. Ich sag schon mal danke im voraus
  2. Suche Verdrahtungsplan von TERRANEO BTICINO Sprint mit Umschaltmodul LT 607

    Suche Verdrahtungsplan von TERRANEO BTICINO Sprint mit Umschaltmodul LT 607: Hallo, Haeh hat jemand ein Plan oder mir darüber hinweise geben kann, wie der Umschaltrelais TERRANEO LT 607 verdrahtet ist? Ich haben...
  3. Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern

    Verdrahtung von Niedervolt Einbaustrahlern: Hi, da Kunden öfter bei uns nachfragen: Die meisten Elektronischen Trafos haben ja nur 2 Ausgangsklemmen. Wenn man jetzt beispielsweise einen...
  4. Zu dünne Verdrahtung

    Zu dünne Verdrahtung: Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG

    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...