    Hallo,

    ich habe mal eine Frage zum Verlegen von Netzwerkkabeln (Cat 5e):

    Ich habe mehrere Netzwerkkabel (Cat 5e) in einem Kabelkanal verlegt. Jetzt möchte ich in dem Raum, wo der Kabelkanal mit den Netzwerkkabeln montiert ist, 12V-Halogenlampen anbringen. Ist es zulässig, wenn ich das 12V-Halogenkabel (welches vom Trafo abgeht), über eine Strecke von 2m mit in den Kabelkanal der Netzwerkkabel reinpacke?

    Mir ist bekannt, dass ich Hochvoltkabel (z.B. 230V NYM) nur mit gewissem Abstand neben Datenkabel verlegen darf. Aber gilt dies auch für Niedervolt-Halogenleitungen?
    Es könnte ja mal der Trafo defekt sein.

    Schöne Grüße

    Kopus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kalledom, 23.05.2011
    kalledom

    kalledom Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    12.05.2007
    Beiträge:
    2.654
    Zustimmungen:
    21
    AW: Verlegung von Netzwerkkabeln neben anderen Niedervoltleitungen

    Hallo,
    einen Abstand einzuhalten hat weniger was mit den Spannungen zu tun; dagegen haben die Kabel entsprechende Isolierungen.
    Es geht vielmehr um Störungen, die sich kapazitiv und / oder induktiv von Kabel zu Kabel übertragen können, wohlbemerkt: "können". Stichwort: EMV.
    Wobei ich allerdings nicht glaube, daß man mit einem Datenkabel die 230V Leitungen stören kann :D
    Vielmehr können Störungen von den 230V Leitungen in das Datenkabel übertragen werden.
    Noch schlimmer sind die elektronischen "Trafos" für die 12V Halogenlampen, denn das sind Schaltnetzteile, deren Schaltfrequenz zwischen 0,1 bis 5 MHz liegt. Daher sollen auch die Leitungen zu den Lampen nicht länger als 2 m sein, weil sich sonst eine prima Antenne zum Abstrahlen der Schaltfrequenz ergibt.
    Du kannst nur ausprobieren, ob bzw. wie stark die "Starkstromleitungen" die Datenleitung stören. Sonst nimm einfach einen richtigen (Ringkern-)Transformator, da passiert (fast) nichts mehr, weil die Netzstörungen schlecht über den Trafo rüber können.
     
Thema:

Verlegung von Netzwerkkabeln neben anderen Niedervoltleitungen

Die Seite wird geladen...

Verlegung von Netzwerkkabeln neben anderen Niedervoltleitungen - Ähnliche Themen

  1. Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler

    Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler: Hallo, bräuchte ein paar Tips von euch. Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE...
  2. Verlegung von Leerrohren auf Betondecke bemängelt

    Verlegung von Leerrohren auf Betondecke bemängelt: Hallo Zusammen Heute kahm ein brandschutztüp auf die Baustelle und bemängelte die verlegung der Leerrohre bzw. Schutzrohre zwichen Beton und...
  3. Verlegung von Netzwerkkabeln bei Hausrenovierung

    Verlegung von Netzwerkkabeln bei Hausrenovierung: Hallo, ich bin gerade dabei unser Haus zu Renovieren und möchte in dem zug auch Netzwerkkabel zwischen verschiedene Zimmer verlegen. Die...
  4. Verlegung von Einzeladern

    Verlegung von Einzeladern: Hallo an alle. Ich muss demnächst eine Umbaumaßnahme für einen Betrieb vornehmen, geplant ist von der Trafosekundärseite eine Einspeisung zum...
  5. Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich

    Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich: Hallo! ich habe mal eine Frage zur Leerrohrverlegung im Estrich. Es gibt ja eine DIN Norm soweit ich weiß, die vorgibt, dass das Rohr 20cm von...