Verteilung ohne Vorsicherung

Diskutiere Verteilung ohne Vorsicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe noch ein thema daß zur diskusion anregen soll. kürzlich wurde ich zu einem e-check beauftragt. angetroffen habe ich eine erweiterung...

  1. stebe

    stebe Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.03.2009
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    habe noch ein thema daß zur diskusion anregen soll. kürzlich wurde ich zu einem e-check beauftragt. angetroffen habe ich eine erweiterung des alten verteilers um einen stromkreis. angeschlossen wurde der leitungsschutzschalter ohne vorsicherung. meines wissens nach muß bei einer erweiterung eine vorsicherung zb. 35a eingebaut werden.
    postet mal eure meinung dazu:rolleyes:
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: Verteilung ohne Vorsicherung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Matze001, 14.02.2010
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Wenn der Querschnitt der Ader stimme würde, wäre es meiner Meinung nach OK.
    Warum die alten Automaten nicht gleich mitgetauscht wurden, und warum kein RCD verbaut wurde bleibt mir aber schleierhaft! Mit dem Querschnitt dieser Ader zum LSS würde ich keine Unterschrift geben.

    MfG

    Marcel
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Stimmt und die Wagoklemmen gefallen mir dort so auch nicht.
     
  5. stebe

    stebe Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.03.2009
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    ja wohl war.
    aber schau mal hier. hier wurden 5 neue b16 automaten installiert. somit könnte man theoretisch 80A ziehen. die strombelastbarkeit des zählers liegt aber nur bei 60a.
    oder noch eins, vorsicherung vorhanden aber für einen drehstromanschluß 3 einzelne automaten verwendet. ich hatte 6 e-checks keine einzige anlage bekam von mir eine plakette!
     

    Anhänge:

  6. #5 Matze001, 14.02.2010
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Auf dem Bild 2 macht mir die Grün/Gelbe Ader unterm Neozedblock angst.

    Einzelsicherungen bei nem Drehstromanschluss - Solange es ein Herd ist finde ich es ok.
    Bei Dosen etc. ist es Ansichtssache, ich sag mal Neozed waren auch nichts anderes als einzelne Automaten.

    MfG

    Marcel
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Uih... da kann man nicht mehr von einem Fachbetrieb reden der es installiert hat.
     
  8. #7 Jörg67, 14.02.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.082
    Zustimmungen:
    25
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Und? Gleichzeitigkeitsfaktor, betriebene Geräte, Vorsicherung? Solange das alles hinhaut kann ich auch 10 dranhängen, wie stellte sich das denn dar?

    Ist denn dort ein Drehstromverbraucher angeschlossen? Falls nicht, sind einzelne Automaten kein Problem und u.U. gar sinnvoll :D

    Hm, ich sehe da gelb, grün und violett, kommt mir bekannt vor :D
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Wurde früher auch in der Niederspannung verwendet. Heute sind das sind Farben ab 1 KV...
     
  10. stebe

    stebe Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.03.2009
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

     
  11. #10 Matze001, 14.02.2010
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Verteilung ohne Vorsicherung

    Hallo,

    Gelbe Ader - Habe nochmal hingeschaut, habe den Schatten als Grün gedeutet. Die Farbcombi war vor meiner Zeit, deshalb komme ich auf Anhieb nicht drauf.

    MfG

    Marcel
     
Thema:

Verteilung ohne Vorsicherung

Die Seite wird geladen...

Verteilung ohne Vorsicherung - Ähnliche Themen

  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten

    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)

    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung

    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
  4. Neue Unterverteilung

    Neue Unterverteilung: Moin zusammen, wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, bin ich derzeit dabei das Haus meiner Tochter elektrotechnisch zu sanieren. Nachdem ich...
  5. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen

    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...