Wagoklemmen in Unterverteilung

Diskutiere Wagoklemmen in Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei uns auf Station wurden von einer Eltfirma zwei Verteilungen erneuert. Bei der Sichtprüfung ist mir aufgefallen,das Adern mit...

  1. #1 Klemme 0, 19.12.2009
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,
    bei uns auf Station wurden von einer Eltfirma zwei Verteilungen erneuert.
    Bei der Sichtprüfung ist mir aufgefallen,das Adern mit Wagoklemmen verlängert
    wurden.OK,brauchen wir nicht drüber reden,das ist verboten!!
    Nun kam der Meister der Firma und wollte dieses beheben.
    Seine Aussage war:Es gibt Halterungen für Wagoklemmen,die sind aufrastbar auf das Schienensystem und schon entspricht das, der Vde!
    Solange die Klemmen im Anschlussraum freibeweglich sind ist das nicht zulässig.aber so ja.
    Stimmt seine Aussage??
    :stupid:
    LG Klemme 0
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Wagoklemmen in Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    Kurz und knapp : Ja !
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    Die Aussage ist richtig, aber warum wurde nicht gleich nach Vorschrift installiert?
     
  5. #4 Feiertom, 19.12.2009
    Feiertom

    Feiertom Strippenstrolch

    Dabei seit:
    28.07.2008
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    hÄ?
    WO finde ich den den entsprechenden abschnitt in der VDE
    denn das ist mir jetzt auch neu??
     
  6. #5 Elektro, 19.12.2009
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
  7. #6 Klemme 0, 20.12.2009
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    Hallo Zosse,
    das weiß nur der Monteur der die Anlage umgebaut hat,umsonst kommt der Meister nicht um das, zu korrigieren!!Ist unsere neue Vertragsfirma.Du weisst doch,der billigste ist nicht immer
    Beste!!Aber wenn DU in der Spitze des Unternehmens nur Leiter sitzen hast, die der Stundenlohn interessiert,kommt so etwas zustande!!Muss ich mit Leben
    LG Klemme 0
     
  8. #7 Kaffeeruler, 20.12.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.840
    Zustimmungen:
    763
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    dafür bist du dann ja... du kannst nur darauf hinweisen das Billig nicht unbedingt besser war. ob sie es hören wollen ist was anderes, aber so kannst du evtl. arbeiten die ihr dann machen müsst rechtfertigen bzw. euch den rücken freihalten wenn mal was kommt ;)

    Schön ist es wenn man wenigstens noch bescheidt bekommt das es nun jemand anderes macht und noch besser wenn man weisungsbefugt ist..

    Mfg Dierk, der für dieses jahr die nase voll hat von billig aufgrund beinahe unfälle...
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    Tja... das Leid kenne ich... gute Arbeit hat ihren Preis... predige ich auch immer bei uns in der Firma... kommt dann meist immer die blöde Antwort: "Wieso ist doch Gewährleistung darauf."
     
  10. #9 ralph34, 21.12.2009
    ralph34

    ralph34 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    111
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    noch besser finde ich die antwort:
    " wieso? die habens doch auch gelernt....!"

    arghhh da könnt ich auf dem ungesattelten raus!
     
  11. #10 Klemme 0, 22.12.2009
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Wagoklemmen in Unterverteilung

    Hallo Kaffeeruler,Zosse und ralph34,
    ihr seid(so glaube ich),in der gleichen Scheißsituation wie ich!!
    Aber was wollen wir machen,Augen zu und durch!!
    Manchmal habe ich auch alles satt!!Spielt denn nur das Geld noch eine Rolle!!
    Wie Kaffeeruler schon schreibt,passieren Unfälle in der Firma.Sind wir in der Pflicht!!
    LG Klemme 0
     
Thema:

Wagoklemmen in Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

Wagoklemmen in Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)

    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung

    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
  3. Neue Unterverteilung

    Neue Unterverteilung: Moin zusammen, wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, bin ich derzeit dabei das Haus meiner Tochter elektrotechnisch zu sanieren. Nachdem ich...
  4. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen

    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...
  5. Unterverteilung unvollständig

    Unterverteilung unvollständig: Einer meiner Mieter hat anscheinend an der Unterverteilung gebastelt oder es ist vielleicht beim Reinigen Streichen etwas defekt geworden. Die...