    Hallo liebes Forum,
    bin hier Frischling, und hoffe auf eure Hilfe.

    Ich habe eine Wechselschaltung verdrahtet, funktioniert soweit auch.
    Allerdings macht mich eines sehr stutzig.
    Wenn die Lampe nicht brennt, habe ich auf einem Paar der korrespondierenden Leitungen (k.L.) 230V anliegen.
    Lampendraht und anderes Paar sind spannungsfrei. Das ist ja auch klar und richtig.

    Wenn die Lampe brennt habe ich auf dem geschalteten Paar der k.L. und dem Lampendraht 230V, allerdings auf dem anderen Paar der k.L. ca. 180V. Gemessen mit einem günstigen Multimeter (Tacklife DM02A) gegen Schutzleiter.

    Das darf doch nicht sein, oder ??? Habe die Verdrahtung kontrolliert und kann keinen Fehler feststellen!

    Kann mich irgendjemand erhellen???

    Danke und Grüße
    T.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 16.07.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.841
    Zustimmungen:
    763
    Da hast du vermutlich wohl Einkopplungen gemessen, deshalb messen wir unter Last mit einem 2poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
    Da würde dann die "spannung" zusammenbrechen auf 0V wenn es eine Einkopplung und kein Fehler ist. Dies können wir so nicht beurteilen

    Mfg Dierk
     
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Tuliani, 16.07.2020
    Tuliani

    Tuliani Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.07.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke dir Dierk für die schnelle Antwort, einen Duspol habe ich leider nicht da.
    Gibts möglicherweise noch eine andere Möglichkeit?

    Danke und Grüße
    T.
     
  5. #4 Pavel Chekov, 16.07.2020
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    615
    Zustimmungen:
    107
    Ja, einen kaufen. :108:
     
  6. #5 Tuliani, 16.07.2020
    Tuliani

    Tuliani Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.07.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    :biggrin::biggrin::biggrin:
     
Thema:

Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. Kreuzwechselschaltung Led blinkt

    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  2. PWM vor Wechselschaltung setzen

    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
  3. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten

    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  4. Probleme Wechselschaltung mit LED

    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht

    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...