Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

Diskutiere Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung? im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe folgende Situation: Wohnzimmer: 5 Rolladen, je. 2 Taster (1 Taster = hoch+runter) Küche: 4 Rolladen, je 1 Taster Schlafzimmer: 1...

Schlagworte:
  1. #1 Wildparker, 22.11.2012
    Wildparker

    Wildparker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe folgende Situation:
    Wohnzimmer: 5 Rolladen, je. 2 Taster (1 Taster = hoch+runter)
    Küche: 4 Rolladen, je 1 Taster
    Schlafzimmer: 1 Rolladen, 2 Taster

    Die Verkabelung ist EIB-fähig, also von den Schaltern YSTY-Leitungen in den Verteilerraum und von dort 5x1,5-Leitungen zu den Motoren.
    Ich hätte also folgende Anforderugen:
    - 32 Eingänge / 20 Ausgänge
    - Programmierbare Gruppenfähigkeit (z.B. durch zusätzliche Taster oder wenn man zwei Taster gleichzeitig betätigt)
    - Erweiterbar auch für andere Zwecke (z.B. sind Klingel, Gong und Türöffner auch "EIB-fähig" verkabelt)

    Ich möchte keine Selbstbaulösung, bei der ich viel Zeit invertieren muss. Programmieren kann ich aber gut, daran soll es nicht scheitern.
    Bei reinen Jolosiensteuerungen frage ich mich, ob sie auch für andere Zwecke verwendbar sind. Außerdem haben die meisten nicht genug Eingänge. Auch die Logo! hat ja ohne Erweiterungsmodule nicht genug Eingänge.
    Was wäre für meinen Zweick die gebräuchliche Lösung, welchen Produkt sollte ich mir genauer anschauen? Was würden Ihr an meiner Stelle nehmen?
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.926
    Zustimmungen:
    995
    AW: Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

    Die Eingänge sind bei der Logo nicht das Problem sondern die Ausgänge (max. 16) Die Logos der 7er Reihe kann man kaskadieren, da wären die 20 also kein Problem, da bist du dann aber bei ca. 600€. Theoretisch reichen auch 11 Ausgänge für 10 Rollos, dann brauchst du aber noch 11 Relais zusätzlich und hast die Einschränkung, das man nicht im gleichen Augenblick ein Rollo öffnen und das andere Schließen kann. das geht dann nur nacheinander.
    Da kommst du dann auf ca. 250€ wenn du eine 6er Logo nimmst. Ich hab aber bei beiden Versionen noch das Netzteil nicht mit eingerechnet.
     
  4. #3 kurtisane, 22.11.2012
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

    Wahrscheinlich findest Du was für Dein Vorhaben bei w.w.vorprogrammieren.de.
     
  5. #4 Wildparker, 23.11.2012
    Wildparker

    Wildparker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

    Wird die Logo mit PC-Software programmiert? Gibt es dafür freie Software, oder muss ich was von Siemens kaufen?
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.926
    Zustimmungen:
    995
    AW: Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

    Für die Logo brauchst du Logosoft von Siemens. Das kann aber auch eine alte Version ab Logosoft 3.1 sein. Kann man bis zur aktuellen Version 7 Updaten.
    Bis zur Version 6 brauchst du dann auch noch ein Programmierkabel. Version 7 geht über Netzwerkkabel kostet aber deutlich mehr.
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.926
    Zustimmungen:
    995
    AW: Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

    Ps. Version 7 hat auch eine astronomische Schaltuhr, das erspart evtl einen Dämmerungsschalter wenn die Rollos automatisch schließen sollen.
     
Thema:

Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung?

Die Seite wird geladen...

Welche Lösung für einfache Jalosiensteuerung? - Ähnliche Themen

  1. Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung?

    Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung?: Tach allezusammen, ich hoffe ich stelle nicht fragen zu einem bereits bestehenden Thema. Ich hab nämlich zu diesem Thema und zu dieser Frage...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?

    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?

    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?

    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Zu welcher Schiene ist zu messen?

    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...