Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

Diskutiere Welche Schuütze bei Y/Dreieck? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte eben fragen welche Schütze ich bei einer Stern/Dreieck schaltung für einen Motor wählen muss? Also bei dieser normalen...

  1. #1 krissi7711, 06.01.2010
    krissi7711

    krissi7711 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    21.12.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich wollte eben fragen welche Schütze ich bei einer Stern/Dreieck schaltung für einen Motor wählen muss?

    Also bei dieser normalen Stern/Dreieck Schaltung habe ich ja
    1. das Netzschütz
    2. das Y-Schütz
    3. das Dreieck Schütz

    Welche Lasten/Strome müssen die Schütze schalten können?
    Bitte um Hilfe ;)
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    Kommt auf den Motor an der verwendet wird.
     
  4. #3 Elektro, 06.01.2010
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    Einfach mal bei Moeller auf der Seite einige Angaben machen und am ende bekommst du eine Liste zum Bestellen.
    Moeller -
     
  5. #4 Kaffeeruler, 06.01.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    Kommt auf den Motor an ;)
     
  6. #5 Anni, 06.01.2010
    Zuletzt bearbeitet: 06.01.2010
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    Hallo,

    für den normalen Stern-Dreieck Anlauf gilt :

    Netzschütz und Dreieckschütz auf den Motornennstrom auslegen , Sternschütz 0,58x Motornennstrom.........


    Achtung , diese meine Aussage ist falsch !!!!!!!! Siehe Beitrag von Elektro.
     
  7. #6 Elektro, 06.01.2010
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
  8. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    Meine Aussage von weiter oben.....
     
  9. #8 Teddygo, 07.01.2010
    Teddygo

    Teddygo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    21.07.2007
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    3
    AW: Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

    ,Moin!

    Ich verwende meißtens bei allen Drei das gleiche Schütz.
    Dann muss ich nur einen Typ als Ersatzteil bevorraten.
    Das hat sich in meinem Betrieb bewährt!


    Gruß Teddy
     
Thema:

Welche Schuütze bei Y/Dreieck?

Die Seite wird geladen...

Welche Schuütze bei Y/Dreieck? - Ähnliche Themen

  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?

    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?

    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?

    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?

    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Zu welcher Schiene ist zu messen?

    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...