Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Diskutiere Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n...

  1. #1 Starleader, 03.02.2020
    Starleader

    Starleader Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    02.02.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n ist!

    Und zwar geht mein Pen leiter rein und auf eine Schiene und dann von der Schiene auf die andere Schiene! Auf jeder Schiene ist dann jeweils eine Brücke drin! Sollte doch so i.O, sein oder?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    So hast du den PEN aufgetrennt und auf dem 2ten Schienensystem vom PE auf N gebrückt weil deine vermeintliche PEN Brücke bereits ein PE ist, somit hat der TÜV recht

    Schienenverbinder wären hier ein Lösung um die unglückliche Situation zum umgehen
    Funktional ist dies aber kein missgeschick, max eine zusätzlich Gefahrenquelle

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    gelöscht da Quatsch.
     
  5. #4 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    Auch Quatsch kann eine Basis für eine gute Diskussion sein ;)

    Manchmal helfen dumme Gedanken mehr als man denkt

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    Ich hatte einen Denkfehler gemacht. Hätte nur auf meinen Avatar schauen brauchen.:roterKopf
     
Thema:

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Die Seite wird geladen...

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. - Ähnliche Themen

  1. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke

    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  2. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen

    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme

    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Abzweigdose

    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?

    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...