Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Diskutiere Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n...

  1. #1 Starleader, 03.02.2020
    Starleader

    Starleader Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    02.02.2020
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n ist!

    Und zwar geht mein Pen leiter rein und auf eine Schiene und dann von der Schiene auf die andere Schiene! Auf jeder Schiene ist dann jeweils eine Brücke drin! Sollte doch so i.O, sein oder?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.531
    Zustimmungen:
    290
    So hast du den PEN aufgetrennt und auf dem 2ten Schienensystem vom PE auf N gebrückt weil deine vermeintliche PEN Brücke bereits ein PE ist, somit hat der TÜV recht

    Schienenverbinder wären hier ein Lösung um die unglückliche Situation zum umgehen
    Funktional ist dies aber kein missgeschick, max eine zusätzlich Gefahrenquelle

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    gelöscht da Quatsch.
     
  5. #4 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.531
    Zustimmungen:
    290
    Auch Quatsch kann eine Basis für eine gute Diskussion sein ;)

    Manchmal helfen dumme Gedanken mehr als man denkt

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    Ich hatte einen Denkfehler gemacht. Hätte nur auf meinen Avatar schauen brauchen.:roterKopf
     
Thema:

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Die Seite wird geladen...

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. - Ähnliche Themen

  1. Abzweigdose aus Blech ...Bestandschutz

    Abzweigdose aus Blech ...Bestandschutz: Beitrag Bestandschutz ... Fachartikel Kurze Zeit frei zugänglich
  2. Zwei Schalter eine Pumpe

    Zwei Schalter eine Pumpe: Hallo, 1. Ich möchte eine Gartenpumpe ca. 800 Watt zur Manuellen Bewässerung ein und aus Schalten (normaler Schalter). 2. Die gleiche Pumpe möchte...
  3. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen

    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  4. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen

    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  5. Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???

    Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???: Hallo zusammen, ist es erlaubt die Elektroinstallation auf zwei kleine Zählerschränke aufzuteilen anstatt einem großen Zählerschrank? Das ganze...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden