Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Diskutiere Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n...

  1. #1 Starleader, 03.02.2020
    Starleader

    Starleader Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    02.02.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    hätte da mal eine UV wo 2 Sammelschienen verbaut sind! folgendes Problem: Der tüv hat bemängelt das 2 mal eine brücke von auf pen auf n ist!

    Und zwar geht mein Pen leiter rein und auf eine Schiene und dann von der Schiene auf die andere Schiene! Auf jeder Schiene ist dann jeweils eine Brücke drin! Sollte doch so i.O, sein oder?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.712
    Zustimmungen:
    704
    So hast du den PEN aufgetrennt und auf dem 2ten Schienensystem vom PE auf N gebrückt weil deine vermeintliche PEN Brücke bereits ein PE ist, somit hat der TÜV recht

    Schienenverbinder wären hier ein Lösung um die unglückliche Situation zum umgehen
    Funktional ist dies aber kein missgeschick, max eine zusätzlich Gefahrenquelle

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    gelöscht da Quatsch.
     
  5. #4 Kaffeeruler, 03.02.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.712
    Zustimmungen:
    704
    Auch Quatsch kann eine Basis für eine gute Diskussion sein ;)

    Manchmal helfen dumme Gedanken mehr als man denkt

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Mosel Heini, 03.02.2020
    Mosel Heini

    Mosel Heini Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    16
    Ich hatte einen Denkfehler gemacht. Hätte nur auf meinen Avatar schauen brauchen.:roterKopf
     
Thema:

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung.

Die Seite wird geladen...

Zwei Sammelschienen in einer Verteilung. - Ähnliche Themen

  1. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke

    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  2. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?

    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?

    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC

    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen

    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...