Thema: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

  1. #1
    homer092 ist offline Boardinventar Spannungstauglich
    Registriert seit
    04.01.2010
    Beiträge
    857

    Standard Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    Hallo!

    Habe eine Frage zu einer Aufgabe aus einer Klassenarbeit, habe ich heute geschrieben und leider etwas falsch gemacht ist mir danach aufgegangen.

    Es sollte ausgerechnet werden:
    - Strangspannungen
    - Leiterspannungen
    - Strangströme
    - Leiterströme
    - Strangleistungen
    - Gesamtleistungen

    Das einmal für die Dreieckschaltung und dann für die Sternschaltung. Als Angabe hatte man nur eine Leistung von 21kW bei einem Boiler und einen Wirkungsgrad von 100%. Und ich glaube er wurde in Dreieckschaltung betrieben stand dabei.

    Dreieckschaltung:
    P=1,73*U*I*Cos(Phi)
    --> I=P/1,73*U*Cos(Phi)
    --> I=21kW/692=30,3A

    I_Strang=I/Wurzel_3=30,3/1,73=17,34A

    U = U_Strang = 400V

    P_Strang=U*I/1,73=400*30,3/1,73=7kW
    P_Gesamt=1,73*U*I=21kW

    Sternschaltung:
    P=1,73*U*I*1
    I=P/1,73*U=30,3A
    I=I_Strang=30,3A

    U=400V
    U_Strang=400V/1,73=230V

    P_Strang=U/1,73*I=7kW
    P_Gesamt=1,73*U*I=1,73*400*30,3=21kW

    Aber irgendwas muss daran doch falsch sein oder? Bei der Sternschaltung ist doch normal der Strom kleiner wie bei Dreieck, die Leistung auch. Das ist ja auch der Grund warum man sie z.B. beim Anlaufen von Maschienen nimmt wegen dem geringeren Anlaufstrom?

    Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe?

  2. #2
    Avatar von bigdie
    bigdie ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    30.04.2009
    Beiträge
    6.698

    Standard AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    Wenn du mit 21 KW anfängst zu rechnen, wird am ende auch wieder 21 KW herauskommen. Wenn du an einen Widerstand, der bei 400V 17,34A zieht in Stern nur noch 230V anlegst, sinkt der Strom und die Leistung entsprechend weil der Widerstand ist ja gleich.
    PS. Da es schon nachfragen gab. Wer meine Mäuse mal größer sehen will: www.frankdistler.de/images/maeuse.jpg

  3. #3
    Avatar von Günther
    Günther ist offline Boardinventar Stromfest
    Registriert seit
    05.01.2008
    Beiträge
    670

    Standard AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    bei der Sternschaltung ist der Wurm drin:
    Sternschaltung:
    P=1,73*U*I*1
    I=P/1,73*U=30,3A
    I=I_Strang=30,3A
    Hier mußt du mit der Strangspannung rechnen, und die beträgt 230V. Dann kommen auch 17,5A raus . . .

  4. #4
    Avatar von bigdie
    bigdie ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    30.04.2009
    Beiträge
    6.698

    Standard AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    Zitat Zitat von Günther Beitrag anzeigen
    bei der Sternschaltung ist der Wurm drin:

    Hier mußt du mit der Strangspannung rechnen, und die beträgt 230V. Dann kommen auch 17,5A raus . . .
    Falsch. Da kommen dann 52 A heraus. In Stern hat der Boiler ja keine 21 KW mehr also kann ich die 21 KW nicht als gegeben nehmen.
    PS. Da es schon nachfragen gab. Wer meine Mäuse mal größer sehen will: www.frankdistler.de/images/maeuse.jpg

  5. #5
    Avatar von Strippentod
    Strippentod ist offline Boardinventar Schmorstellenfinder
    Registriert seit
    23.09.2010
    Ort
    Dresden / Hoywoy
    Beiträge
    1.550

    Standard AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    Zitat Zitat von homer092 Beitrag anzeigen
    Aber irgendwas muss daran doch falsch sein oder? Bei der Sternschaltung ist doch normal der Strom kleiner wie bei Dreieck, die Leistung auch.
    Richtig hierbei wäre wohl gewesen, zunächst mit den Ergebnissen der Dreieckschaltung , den (wie bidgie schon richtig sagt) gleichbleibenden Strangwiderstand mit Hilfe des ohmschen Gesetzes auszurechnen, und mit selbigem und der Sternspannung (230V) den Strangstrom auszurechnen. Ich käme da auf auf folgende Werte:

    Strangwiderstand: 22,8 Ohm

    Strangstrom Y : 10,1 A
    Strangleistung Y: 2,32 KW
    Gesamtleistung Y : 7 KW
    "Wir essen jetzt Opa!" - "Wir essen jetzt, Opa!"
    Satzzeichen können Leben retten.

  6. #6
    Avatar von Günther
    Günther ist offline Boardinventar Stromfest
    Registriert seit
    05.01.2008
    Beiträge
    670

    Standard AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung

    Dann kommen auch 17,5A raus . . .
    Bigdie hat recht! An einem Strang mit 22,9 Ohm liegen jetzt 230V, und dann fließen 10,1A . . .