Hallo!
Wir hatten heute folgende Aufgabe:
Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis zum Wechselrichter (20 Meter, Verlegeart B2, 40°C Umgebungstemperatur) ausgehend von einer Spannung von 64V die die Anlage liefert berechnen.
Dabei kam ich bei der Leitung Dach -> Wechselrichter auf folgendes:
I=P/U=10.000W/64V=156,25A
Tabelle für 30°C, Verlegeart B2, 2 Adern: I_z=168A / I_n=160A
I_r=168A/0,87 --> für die 40°C = 193,1A
Daraus folgt --> 95mm²
Als Spannungsfall habe ich auf der Leitung 1,6V / 2,5%.
Sind meine Überlegungen soweit richtig? Kann das sein, dass man eine 10kW Anlage schon mit 95mm² betreiben muss? Habe noch nie mit Solaranlagen zu tun gehabt![]()




LinkBack URL
About LinkBacks





Zitieren
Lesezeichen