70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?

Diskutiere 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Wir hatten heute folgende Aufgabe: Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis...

  1. #1 homer092, 02.12.2010
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.104
    Zustimmungen:
    3
    Hallo!

    Wir hatten heute folgende Aufgabe:
    Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis zum Wechselrichter (20 Meter, Verlegeart B2, 40°C Umgebungstemperatur) ausgehend von einer Spannung von 64V die die Anlage liefert berechnen.

    Dabei kam ich bei der Leitung Dach -> Wechselrichter auf folgendes:

    I=P/U=10.000W/64V=156,25A

    Tabelle für 30°C, Verlegeart B2, 2 Adern: I_z=168A / I_n=160A
    I_r=168A/0,87 --> für die 40°C = 193,1A
    Daraus folgt --> 95mm²

    Als Spannungsfall habe ich auf der Leitung 1,6V / 2,5%.

    Sind meine Überlegungen soweit richtig? Kann das sein, dass man eine 10kW Anlage schon mit 95mm² betreiben muss? Habe noch nie mit Solaranlagen zu tun gehabt :)
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.152
    Zustimmungen:
    809
    AW: 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?

    Typisch Theorie.
    In der Praxis geht so eine Anlage mit 400- 800V
     
  4. #3 homer092, 02.12.2010
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.104
    Zustimmungen:
    3
    AW: 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?

    ok dann würde das mit 12,5-25A natürlich wesentlich kleinere Querschnitte bedeuten :-) Unser Lehrer meinte nämlich noch die würden so mit 64V laufen und damit sollen wir rechnen. Die Anlagen die ich selbst schon gesehen habe waren mit 6mm² installiert deshalb haben mich die 95mm² schon sehr gewundert.
     
Thema:

70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?

Die Seite wird geladen...

70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage? - Ähnliche Themen

  1. Industrie Motor mit 4X70mm²- Kabel Knickschutz ?!

    Industrie Motor mit 4X70mm²- Kabel Knickschutz ?!: Hallo zusammen, ich suche nach einer Art Vorrichtung um ein abknicken eines dicken 4x70mm ² Kabel zu verhindern. Wir produzieren diese Motoren....
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???

    NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???: Hey Leute, früher aus meiner "aktiven" Zeit, weiß ich noch, wie sich die einzelnen Adern eines NYM 1,5mm² und 2,5mm² anfühlen. Für ein kleines...
  3. Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig

    Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig: Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
  4. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?

    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  5. Ableitung Statische Aufladung

    Ableitung Statische Aufladung: Frohes Neues Jahr, ich habe bei mir auf dem Weg zum Badezimmer eine Schalter/ Steckdosen Kombination. Jedes mal wenn ich vorher mit meiner...