20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren

Diskutiere 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...

Schlagworte:
  1. AROARO

    AROARO Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.11.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5 bis 4,0 Kw, die aber wohl in der Praxis nicht erreicht wird.

    Der Klimaanlagenbauer hat dazu eine Spec herausgegeben, die folgendes beinhaltet:

    1,5 mm2 NYM, abgesichert mit 16 A als min., als jedoch nicht empfehlenswerte Variante.

    besser:

    2,5 mm2 NYM, abgesichert mit 20A, nicht zu flink.

    Ich habe bereits ein 5*2,5 mm2 Kabel neu verlegt. Dieses Kabel soll autark nur die Klimaanlage und keine weiteren Verbraucher versorgen.

    Früher durften 10 und 16A Sicherungsautomaten ohne Genehmigung des Stromversorgers installiert werden.

    Wie sieht es aktuell aus? Darf 1 20A-Automat installiert werden und muß beim Grundversorger (Raum Aschaffenburg)ein Antrag gestellt werden?

    Vielen Dank für Eure Antworten.

    Gruß

    ARO
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 26.11.2023
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.783
    Zustimmungen:
    738
    Nein.. Kein Antrag erforderlich..
     
  4. #3 Klotzkopf, 26.11.2023
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    67
    Ähm 4,5 KW meint die thermische Leistung.
    irgend eine 4,5 KW Inverter maschine herausgegeriffen bietet diese technischen Daten

    upload_2023-11-26_17-4-49.png

    Wie man leicht sieht, ist die el.Leistung nur ein Bruchteil
    Wegen Inverter geht das won 0.34 bis 2 KW
    Der Strom bezieht sich auf eine Drehstromversorgung. Also I = P / ( 400 * 1,73 *0,8 )
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.389
    Zustimmungen:
    504
    Aber doch nicht bei einem 230V Gerät!
     
  6. AROARO

    AROARO Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.11.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Es geht um ein Daikin 4MXM80A, mit 8,0 KW für 4 Innengeräte, aber dies ergibt sich ja aus der Bezeichnung
     
  7. #6 Klotzkopf, 03.12.2023
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    67
    Ahm
    Die 8KW sind die thermische Leistung
    Elektrisch nimmt die maximal 3,36 KW auf
    was dann bei 230V 14,6 A macht, ohne den Cos Phi zu berücksichtigen
    Die Automaten lösen bei höheren Temperaturen bei kleineren Strömen aus
    Da in diesem Fall der Strom groß ist muss man die Herstellertabellen beachten.
    Hier ABB als Beispiel
    https://new.abb.com/low-voltage/de/...ngsautomaten/auswahl-und-umgebungsbedingungen
    Schnippel---------------------------------------------------------------------------------------------------
    upload_2023-12-3_13-53-58.png
    SChnippel-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    In der Verteilung wird es warm
    Und die Automaten sich in Reihe montiert
    https://library.e.abb.com/public/a1...LjeIDMMQ6ucUwH+TEcz1mH3If+pztAZ8kFh52945+5W2t
    Seite 22

    20A Char C 30° im Kasten 40° daher -6% -> -1,2A = 18,8 A durch Umgebungstemperatur
    18,8 * 0,75 durch Reihung 14,1 A Das kann sein, muss nicht! Aber bis dahin garantiert der Hersteller das die Dinger funktionieren.
    ABB Füllstück 1/2 TE
    https://search-ext.abb.com/library/...nguageCode=de&DocumentPartId=K5&Action=Launch
    seite 5/14

    Die belasteten LSS nicht direkt nebeneinander montieren ! Nachteil Platzbedarf und keine Phasenschiene möglich


    Modell Außengerät 4MXM80A
    Anschließbare Innengeräte (Anzahl)
    4 (mind. 2 Innnengeräte)
    Anschließbare Innengeräteleistung, max. (kW) 14,5
    Kälteleistung min./nom./max.(kW) 3,2/8,0/9,79
    Heizleistung min./nom./max.(kW) 4,45/9,6/11,18
    Leistungsaufnahme Kühlen (min ~ nom ~ max) (kW) 0,65/2,19/3,36
    Leistungsaufnahme Heizen (min ~ nom ~ max) (kW) 0,71/2,19/2,48
    Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse1) 7,8/A++
    Heizen COP/Energieeffizienzklasse1) 4,75/A++

    Allzeit warme Füße
     
    Joker33 gefällt das.
Thema:

20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren

Die Seite wird geladen...

20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren - Ähnliche Themen

  1. Ladegerät 20A

    Ladegerät 20A: Hallo, der Hersteller eines zugelassenen E-Motorrads gibt an, dass es an einer normalen Schuko-Steckdose geladen werden kann. Der Anschlusswert...
  2. Reihenschaltung zu 36v 20ah

    Reihenschaltung zu 36v 20ah: Hallo zusammen, ich habe ein E-Bike 3rad für meine Frau gekauft mit Akkus auf der Hinterachse in 2 Boxen verteilt. 1 Box 2x12v 20ah und 2 Box...
  3. Herdset (Herd-Kochfeldkombination) an 20A Sicherung (einphasig)

    Herdset (Herd-Kochfeldkombination) an 20A Sicherung (einphasig): Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Herdset (Herd-Kochfeldkombination) bestellt. Hersteller: Bauknecht Modell: Heko Supreme Leider kann mir...
  4. 16A Schraubautomat durch 25A oder 20A ersetzen?

    16A Schraubautomat durch 25A oder 20A ersetzen?: Hallo, ich wohne in 1-Zimmer-Wohnung, im Sicherungskasten sind zwei alte Schraubsicherungen mit 16A. Untendrunter in Handschrift "16A Wohnung"...
  5. DIAZED D1 NDZ (20A) "Sparpatronen" gesucht

    DIAZED D1 NDZ (20A) "Sparpatronen" gesucht: Hallo Jungs. Ich suche verzweifelt nach 3 Stück von folgenden Schmelzsicherungseinsätzen: DIAZED D1 (NDZ) 20A (oder auch 25A) Länge: 50 mm...