230v Kondensatormotor

Diskutiere 230v Kondensatormotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Du erzählst hier Blödsinn, den ich leider nicht nachvollziehen kann. Gruß Gert

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Du erzählst hier Blödsinn, den ich leider nicht nachvollziehen kann.

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: 230v Kondensatormotor. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #32 Makedonce85, 02.11.2017
    Makedonce85

    Makedonce85 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2017
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    @gert
    Ich weiß nicht was du meinst?
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Mit Grün an "L "passiert nix. Mit Weiß an "L" auch nicht.

    Gruß Gert
     
  5. #34 Makedonce85, 02.11.2017
    Makedonce85

    Makedonce85 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2017
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    So wie du oben beschrieben hast.

    Ohne Strombegrenzung also mit Weis an L flieht sofort der automat

    Mit strombegrenzung also grün an L läuft er.
    Mit reduzierten Geschwindigkeit und brummen


    Hatten wir uns falsch verstanden????

    Sorry stehe auf dem schlauch
     
  6. #35 Makedonce85, 05.11.2017
    Makedonce85

    Makedonce85 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2017
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    @gert wo bist du .....
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Ja, glaub ich auch!
    Ich auch!
    Vermutlich hat der Motor einen Schluß zwischen den beiden Wicklungen, wie ich bereits in #2 sagte.

    Widersprüchlich sind Deine Angaben zu den Widerstandswerten:
    In #1 : Hauptwicklung sw -rt = 2,3 Ω , Hilfswicklung gn-ws = 1,9 Ω
    In #12: sw-rt = 1,3 Ω, gn-ws = 3,4 Ω

    Gruß Gert
     
  8. #37 Makedonce85, 07.11.2017
    Makedonce85

    Makedonce85 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2017
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    @gert

    Motor ist jetzt beim Elektriker.

    Er hat zuerst die Wicklungen gemessen. Die waren i.O.

    Dann hat er untereinander die Wicklungen gemessen , die waren auch i.O. , hatten keinen Durchgang .


    Motor und Kondensator angeklemmt, Motor angeschaltet Sicherung flog sofort.

    Wicklungen untereinander gemessen , aufeinmal haben sie Durchgang . 3.5 ohm....
    Komische sache


    Wie ist das möglich... Durch Temperatur ausdenung?

    Jetzt lassen wir ihn mal stehen und messen Später bzw morgen nochmals die Wicklungen gegeneinander. ...
     
  9. #38 _Martin_, 11.11.2017
    _Martin_

    _Martin_ Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    600
    Zustimmungen:
    106
    Was gemessen?
    Womit?

    Wurden nur Messungen mit einem Multimeter gemacht oder wurde auch eine Messung mit einem Isolationsmessgerät durchgeführt?
     
Thema:

230v Kondensatormotor

Die Seite wird geladen...

230v Kondensatormotor - Ähnliche Themen

  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell

    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V

    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator

    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren

    Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren: Hallo Forumsmitglieder, ich habe ein Frage, die ihren Ursprung im Segelsport hat. Unser Schiff hat neben all den anderen Netzen auch ein 230V...
  5. Schalten per 230V-Impuls

    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...