3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

Diskutiere 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meiner Firma ein ca. 10m langes 4x4mm² Verrlängerungskabel mit 32A Stecker und Kupplung gefunden, bei dem der N Leiter nicht...

  1. #1 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker

    NachtHacker Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    10.11.2009
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,
    ich habe in meiner Firma ein ca. 10m langes 4x4mm² Verrlängerungskabel mit 32A Stecker und Kupplung gefunden, bei dem der N Leiter nicht angeschlossen ist, weil es halt nur 4 Leitungen sind.
    Ist das überhaupt Zulässig? Muss das Kabel speziell gekennzeichnet sein? Ohne N-Leiter dürfte es Probleme mit Geräten geben die den N-Leiter brauchen. Was passiert eigentlich mit solchen Geräten, die einen N bräuchten, ihn aber nicht bekommen?

    Danke.
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.673
    Zustimmungen:
    938
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Dieses Kabel ist nicht zulässig, es sei denn, du nimmst eine 4polige Kupplung.
     
  4. #3 Kaffeeruler, 24.11.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.796
    Zustimmungen:
    745
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N


    Stimmt,

    im schlimmsten falle könnte es zu fehlfunktionen od schäden kommen an Mensch u Masch.

    Mfg Dierk
     
  5. #4 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker

    NachtHacker Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    10.11.2009
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    8
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Danke für den Hinweis. - Wusste garnicht dass es auch 4-polige CEE Stecker gibt... :)

    Hab hier gleich unter Wikipedia nachgeschaut:
    IEC 60309 ? Wikipedia

    P.S.
    So, ich werde dieses Kabel nun eliminieren!
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Hmm... nicht angeschlossen oder nicht vorhanden?
     
  7. #6 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker

    NachtHacker Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    10.11.2009
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    8
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Es sind 5 polige CEE-Stecker, aber nur ein 4-poliges Kabel. Daher ist dern N nicht angeschlossen....
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Das ist nun völlig verboten und muss unbrauchbar gemacht werden.
     
  9. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Hallo,

    grundsätzlich zu sagen 4 adriges Kabel und 5 polige CCE Stecker/Dosen sind verboten usw usw kann nicht richtig sein....denn was machen da bloß die vielen Hersteller z.B von Schweißmaschinen , " Kärchern" ,Sägen usw die ihre Geräte mit 5 poligen Steckern CEE aber 3~/PE speisen ?
     
  10. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Das ist aber eine Verlängerung und die ist so nicht erlaubt.
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.673
    Zustimmungen:
    938
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

    Als Geräteanschlußleitung ist das kein Problem. Man muss den N ja nicht nutzen. Bei einer Verlängerung sieht die Sache anders aus. Wenn ein Gerät damit versorgt wird, das eine unsymetrische Last hat, kann es durch den fehlenden N zu Überspannungen kommen.
     
Thema:

3 Phasen Verlängerungskabel ohne N

Die Seite wird geladen...

3 Phasen Verlängerungskabel ohne N - Ähnliche Themen

  1. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI

    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  2. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss

    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  3. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich

    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  4. 2 Phasen Stromschiene

    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  5. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?

    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...