6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW)

Diskutiere 6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte die vorbereitenden Arbeiten zum Anschluss einer 11 KW Wallbox in meiner Garage machen. Eigentlich würde bei der ca. 30 Meter...

  1. JoBa

    JoBa Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.12.2020
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich möchte die vorbereitenden Arbeiten zum Anschluss einer 11 KW Wallbox in meiner Garage machen.
    Eigentlich würde bei der ca. 30 Meter Strecke eine 5 x 2,5mm² Leitung ausreichen. Abgesichert eben mit je Phase 16A.

    Nun möchte ich aber wegen Zukunftsfähigkeit eventuell mal eine 22KW Wallbox anschließen.
    Das bedeutet nun aber dass eine 5 x 6mm² Leitung verlegt werden muss. Soweit so gut.

    Fragen:
    1.) Muss/kann ich diese Leitung mit 16A Automaten absichern oder müssen dass dann gleich 32A Automaten sein?
    2.) Gibt es 16A Automaten an welche ein 6mm² Draht angeklemmt werden kann oder ist das sowieso kein Problem?
    3.) Oder ist es sowieso sinnvoll gleich mit 32A abzusichern, obwohl hinten nur eine 11KW Wallbox dran hängt?

    Viele Grüße
    Johannes
     
  2. Anzeige

  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.454
    Zustimmungen:
    540
    Wenn in der Wallbox selber keine Sicherungen verbaut sind, darf die Leitung solange nur mit 16A abgesichert werden.
     
    JoBa gefällt das.
  4. stromsachlich

    stromsachlich Neues Mitglied

    Dabei seit:
    Dienstag
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Ich würde hier versuchen, die Entscheidung von der reinen Kabel-Frage zu lösen.
    Viele planen direkt „zukunftssicher 22 kW“, obwohl die eigentliche Entscheidung vorher liegt:
    • Reicht 11 kW im realen Alltag?
    • Ist 22 kW überhaupt perspektivisch genehmigungs- und netzseitig sinnvoll?
    • Und lohnt sich die Vorbereitung jetzt wirklich, oder nur theoretisch?
    Genau diese Vorentscheidung fand ich hier ganz brauchbar zusammengefasst:
    energieentscheidung.de/wallbox-installation-zuhause/11kw-vs-22kw/
    Die elektrotechnische Ausführung selbst muss dann natürlich sauber zur tatsächlich gewählten Variante passen.
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.454
    Zustimmungen:
    540
    Und um uns diesen Fund im Netzt zu präsentieren hast du dich in völlig uneigenütziger Art nun extra hie angemeldet?

    Ich nenne es eher Spam!
     
    Lasttrennschalter gefällt das.
  6. Hemapri

    Hemapri Leitungssucher

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    39
    Eine Wallbos über 4,2kW muß nach §14a EnBW steuerbar installiert werden. Wie das praktisch ungesetzt wird, entscheidet der Netzbetreiber. Neben der Stromleitung ist also noch eine Steuerleitung notwendig.
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.160
    Zustimmungen:
    1.016
    Wenn das Kabel zur Garage in die Erde kommt, dann lege nicht das Kabel in die Erde sondern ein KG-Rohr vom Haus zur Garage evtl auch noch ein Schacht von dem man weiter gehen kann in Hof oder Garten. Dann ist die Garage zukunftssicher angebunden und egal ob und wie groß die Wallbox, oder ob noch Photovoltaik aufs Garagendach kommt. Oder ob die Garage in 10 Jahren ein Büro, Werkstatt oder weiteres Kinderzimmer wird. All das kann man später ohne Buddeln erledigen.
     
  8. Darkness

    Darkness Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    11.12.2016
    Beiträge:
    552
    Zustimmungen:
    120
    Ich würde eher zu Kabuflex greifen. Damit lassen sich die Kurven schön langziehen. Ist leichter zum einziehen als mit den engen Bögen bei KG-Rohr.

    Und mehrere Rohre verlegen. PV-Strings und Netzwerkkabel gehören nicht ins gleiche Rohr.
    3x 100er Kabuflex ist für eine Garage nicht übertrieben.

    Für die Wallbox 3 Leitungen vorbereiten. Zuleitung, Steuerleitung und Netzwerkkabel (am besten Duplex). Steuerleitung ist für 14a (Steuerkontakt oder Schütz) und Netzwerkkabel für Überschussladen (RS485 oder Modbus TCP)

    Manche verbauen notstromfähige Hybridwechselrichter in der Garage und schleifen den kompletten Haushalt über den WR (wegen automatischer Umschaltung), da sind schnell mal 2 Leitungen mit ~16mm² notwendig. Daher bei Baggerarbeiten defintiv nicht an den Rohren sparen. Keiner weiß, was 20 Jahren in die Garage kommt. Evtl. gibts mal Elektroautos mit vollwertiger Notstromfunktion die einen kompletten Haushalt versorgen können, dann brauchts die zweite Leitung.
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.160
    Zustimmungen:
    1.016
    Ich würde kein Kabuflex nehmen, weil nicht Wasserdicht, weil es keine Schächte und somit Abzweignöglichkeiten gibt und weil man besser schnurgerade legt und an Ecken einen Schacht setzt. Dann kann man Später auch mal ein Wasserrohr durch schieben. Auf meiner Garage ist z.B. Solarthermie und es gibt einen Druckluftanschluss vom Kompressor im Keller. Und als ich die ersten 8m Rohr verbuddelt habe samt Schacht, wusste ich nicht mal, das es eine Garage geben wird. Auch Rohre für eine Wärmepumpe kann mann in ein KG Rohr schieben.
     
  10. #9 Lasttrennschalter, 09.04.2026 um 11:10 Uhr
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.392
    Zustimmungen:
    468
    Man kann den Radius bei KG und HT Rohren entschärfen wenn man statt 1x 87° Bogen 6x 15° Bögen nimmt
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.160
    Zustimmungen:
    1.016
Thema:

6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW)

Die Seite wird geladen...

6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW) - Ähnliche Themen

  1. Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?

    Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?: Hallo! Ich habe eine Verteilung in der ich mit PDL 4 S/NT/L/PE Klemmen arbeiten will für die abgehenden Stromkreise. Es ist alles in...
  2. Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten?

    Innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² verdrahten?: Hi. Ist es zulässig, innerhalb der Unterverteilung mit 6mm² zu verdrahten? Vorsicherung ist 35A, Zuleitung ist 4x10mm² mit PEN (Bestand) Mit...
  3. 5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig

    5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig: Servus Zusammen, ich wohne in Baden Württemberg und bekomme demnächst eine UV in meine Garage gesetzt, um etwas Geld zu sparen will ich die...
  4. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???

    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  5. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²

    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...