Abgangsklemmen Verteilung

Diskutiere Abgangsklemmen Verteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle.Wollte mal Eure Meinung zur folgende Frage hören.Verteilungsumbau in einer Discothek:Müssen Abgangsklemmen eingebaut werden d.h....

  1. #1 denizjustin, 10.08.2007
    denizjustin

    denizjustin Hülsenpresser

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    1
    Hallo an alle.Wollte mal Eure Meinung zur folgende Frage hören.Verteilungsumbau in einer Discothek:Müssen Abgangsklemmen eingebaut werden d.h. Verdrahtung flexibel.Vielleicht kann mir das auch jemand von Euch schriftlich belegen.Danke Euch allen im vorraus.mfg denizjustin:)
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 hobbyelektriker, 10.08.2007
    hobbyelektriker

    hobbyelektriker Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.01.2007
    Beiträge:
    123
    Zustimmungen:
    1
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Also ich würde es wenn der platz zuläßt immer in solchen sachen machen klar beim normalen wohnhaus nicht aber in zweckbauten schon. Alleine wegen der schnelleren Fehlersuche wenn alle Pläne aktuell gehalten werden wenn natürlich nicht gute nacht. Ob es einen Vorschrift gibt weiß ich jetzt nicht.
     
  4. #3 jürgen, 11.08.2007
    jürgen

    jürgen Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.01.2007
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    2
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Hallo denizjustin,

    eine Vorschrift für Reihenklemmen in einer Verteilung gibt es meineswissens nicht. Ich sehe das wie hobbyelektriker, es ist eine Frage der Übersichtlichkeit. Gerade in größeren Verteilungen oder z. B. Steuerschränken sind sie unverzichtbar, in kleineren geht´s auch ohne.

    Gruß Jürgen
     
  5. #4 AC DC Master, 15.08.2007
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Moin...
    Nach meinen Wissenstands müssen alle Gewerbetreibenen in den UV´s Abgangsklemmen eingebaut werden.


    Wo das steht kann ich zur Zeit nicht einsehen, da ich mitten beim Renovieren bin. Sobald ich meine Fachliktüre ausgepackt habe, schaue ich mal rein.

    bis die Tage
     
  6. #5 Hektik-Elektrik, 15.08.2007
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    528
    Zustimmungen:
    7
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Hallo,,
    ich meine auch, in Gewerbebauten muss man Reihenklemmen benutzen.

    Diese Vorschrift gibts es meines Wissens aber nur indirekt. Wie soll man sonst die Isolationsmessungen vernünftig machen?


    Aber falls es irgendwo festgeschrieben steht, würde mich das auch mal interessieren.

    MfG
     
  7. #6 denizjustin, 22.08.2007
    denizjustin

    denizjustin Hülsenpresser

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    1
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    @AC DC MASTER
    Hast Du Deine Fachlektüre schon ausgepackt?Hab im Momment Streß mit meinem Chef und es währe gut wenn ich ihm belegen könnte das in Gewerbebetriebenen Gebäuten Abgangsklemmen in die Veteilung müssen.:( mfg denizjustin
     
  8. #7 Anni, 22.08.2007
    Zuletzt bearbeitet: 22.08.2007
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.292
    Zustimmungen:
    10
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Reihenklemmen sind laut




    DIN VDE 0108 Teil 1:1989-10 Starkstromanlagen
    und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen;
    gefordert




    Gilt auch für
    DIN VDE 0107:1994-10 Starkstromanlagen in
    Krankenhäusern und medizinisch genutzten
    Räumen außerhalb von Krankenhäusern.​
     
    denizjustin gefällt das.
  9. #8 AC DC Master, 22.08.2007
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Da hat es schon jemand gefunden. Danke! Bin immer noch beim malern und am Fußboden legen. Die scheiß Ü-Std. legen meine Arbeit lahm. Wieso Streß mit deinem Chef? Der Sollte es doch am besten wissen und die blauen Ordner bzw. CD im Laden/Büro haben.
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 denizjustin, 23.08.2007
    denizjustin

    denizjustin Hülsenpresser

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    1
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Vielen Dank an alle die mir bei diesem Thema geholfen haben. Mein Chef hat jetzt auch eingesehen das man keine Kosten sparen kann wenn man seine Arbeit nicht richtig macht.:) mfg denizjustin
     
  12. #10 kalledom, 23.08.2007
    kalledom

    kalledom Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    12.05.2007
    Beiträge:
    2.654
    Zustimmungen:
    23
    AW: Abgangsklemmen Verteilung

    Hallo,
    Reihenklemmen hat sogar so ein popeliger Elektroniker wie ich im Verteiler (oder heißt das Sicherungskasten ? Zählerschrank ?).
    Ja klar, keine Ahnung von Strom, aber Reihenklemmen :D noch dazu Doppelstock-Reihenklemmen :D:D
     

    Anhänge:

Thema:

Abgangsklemmen Verteilung

Die Seite wird geladen...

Abgangsklemmen Verteilung - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilungen Überspannungsschutz

    Unterverteilungen Überspannungsschutz: Hallo Zusammen:hello:. In meinem Haus habe ich eine Anliegerwohnung, in dieser befindet sich der Zählerschrank mit zwei Zählern. Einen für die...
  2. Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung

    Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf ein klein wenig Hilfe :-) Hab mir in meinen Garten eine Werkstatt gebaut, die jetzt an die...
  3. Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern

    Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag im Forum, daher nur eine kurze Mini-Mini Vorstellung meiner Person: Ich habe vor, uh, 30 Jahren den...
  4. Hilfe bei Unterverteilung

    Hilfe bei Unterverteilung: Moin. Möchte vorwegschicken, daß nachfolgende Anlage NICHT in den Dach-Ländern installiert ist, nur für alle die evtl. Vorschriften geltend machen...
  5. Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude

    Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude: Hallo, obwohl ich schon viel recherchiert habe, bin ich mir immer noch unsicher wie jetzt die richtige Ausführung aussieht. Es geht um folgendes...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden