Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz

Diskutiere Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Ich beschäftige mich derzeit mit der Abschaltzeiten der Niederspannungsanlagen durch Leistungsschalter (Anlageschutz) für den...

  1. Djo

    Djo Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.04.2022
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen.

    Ich beschäftige mich derzeit mit der Abschaltzeiten der Niederspannungsanlagen durch Leistungsschalter (Anlageschutz) für den Frequenz 16,7 Hz und habe ich die folgende Frage:

    kann man durch die Abschaltzeiten für 50 Hz Netz eine Abschätzung für die Abschaltzeiten bei einer Frequenz von 16,7 Hz analogieren ?
    meine Überlegung ist. bei der 16,7 Hz ist man noch im Bereich der Wechselspannung aber die Periodendauer ist ungefähr 3x größer als bei 50 Hz. bei eintritt eine Kurzschlussfehler im Netz mit 16,7 hz wird das Fehler länger im Netz stehen (zb. im TN-System länger statt 0,4 s 1 s oder so ).

    kann man die Abschaltzeiten für 16,7 Hz durch den Vergleich mit dem Periodendauer von 50 Hz analogieren?
    weil die Physikalische Kenngrößen ändern sich nicht viel denke ich mal

    Vielen dank Im Voraus

    Viele Größe
    DJo
     
  2. Anzeige

  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.680
    Zustimmungen:
    484
    Ganz klares Nein.

    Das kann man nicht analogieren und auch nicht interpolieren.

    Gruß Gert
     
  4. #3 Kaffeeruler, 04.04.2022
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.811
    Zustimmungen:
    753
  5. Djo

    Djo Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.04.2022
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Für die Frequenz 16,7 Hz gibt es keine Eigene Leistungsschalter. Bei der Einsatz von leistungsschalter mit 50/60 Hz für den frequenz 16,7 hz kann bei Kurzschluss das fehler lange als die einzuhaltene Abschaltzeiten entstehen.
    Es geht darum, dass die Ausschaltvermögen der leistungsschalter für einphasige kurzschluss mit dem Frequenz 16,7 Hz dimensioniert, sodass der Leistungsschalter in vorgeschriebenen Abschaltzeit reagiert und innerhalb von 50ms die Anlage vom Netz trennen. Ich komme aber Leider nicht weiter,
    Hat jemand Idee, wie man damit am besten umgeht

    Viele Grüße
    Djo
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.680
    Zustimmungen:
    484
    Das würde ich mal nicht behaupten. Frag doch mal bei der Bahn nach, die haben genügend 16zweidrittelnetz.

    Gruß Gert
     
Thema:

Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz

Die Seite wird geladen...

Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz - Ähnliche Themen

  1. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?

    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  2. Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest

    Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest: Hallo zusammen, ich bin einer der Gründer rund um das Startup OMEGACAP. Wir suchen nach erfahrenen Elektrofachkräften, die Lust haben, unsere neue...
  3. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage

    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  4. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen

    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
  5. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil

    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...