Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

Diskutiere Absicherung 24kW Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...

  1. #1 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ?
    a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder
    b) 8000 (W) / 230 (V) = 34,8 (A)
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 oberwelle, 16.09.2015
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin..

    unabhängig vom Betriebsmittel,

    bei Drehstrom und symmetrischer Belastung:
    Strom im Außenleiter = Leistung / 3 / 230V oder =Leistung / sqr3 / 400V [ also 34,8A ]

    Passt immer, vorausgesetzt die Spannungen passen dazu ;)

    Bei Betriebsmitteln wie Motoren die Scheinleistung nehmen.


    sqr3 > Wurzel aus 3



    OW
     
  4. #3 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin Moin,

    Danke für die schnelle und kompetente Antwort !!!!

    L.P.
     
Thema:

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Fragen über Absicherungen

    Fragen über Absicherungen: Hallo aktive Kollegen, hab jetzt endlich angefangen zusätzliche RCD`s (4- polig 40 A / 0,03 A) in meinem UV einzubauen, da bisher nur ein Stk....
  2. Absicherung Saunaofen Drehstrom

    Absicherung Saunaofen Drehstrom: Liebe Elektrikspezialisten, Ich hätte eine kurze Frage an Euch! Möchte mir eine Sauna anschaffen mit einem 12kW Saunaofen (3 phasige Versorgung)....
  3. Absicherung UV

    Absicherung UV: Hallo @ all, ich habe eine Frage zur Absicherung bzw. dem Leitungsquerschnitt zu einem UV. Das ist der aktuelle Stand: Bei uns im Gebäude ist im...
  4. Aktuelle Absicherungen

    Aktuelle Absicherungen: Hallo Elektro- Wissende, ich wollte mich mal über die aktuellen Absicherungen in einem Hausinstallation informieren. Ich hab seinerzeit nach...
  5. Absicherung Zuleitung Garage

    Absicherung Zuleitung Garage: ich plane eine Doppelgarage zu meinem Neubau. Die Zuleitung vom Zählerschrank zur UV Garage mit einem 10mm² Erdkabel ist 13 Meter lang. Es sollen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden