Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

Diskutiere Absicherung 24kW Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...

  1. #1 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ?
    a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder
    b) 8000 (W) / 230 (V) = 34,8 (A)
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 oberwelle, 16.09.2015
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin..

    unabhängig vom Betriebsmittel,

    bei Drehstrom und symmetrischer Belastung:
    Strom im Außenleiter = Leistung / 3 / 230V oder =Leistung / sqr3 / 400V [ also 34,8A ]

    Passt immer, vorausgesetzt die Spannungen passen dazu ;)

    Bei Betriebsmitteln wie Motoren die Scheinleistung nehmen.


    sqr3 > Wurzel aus 3



    OW
     
  4. #3 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin Moin,

    Danke für die schnelle und kompetente Antwort !!!!

    L.P.
     
Thema:

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Heizstab hinter SSR

    Absicherung Heizstab hinter SSR: Hi, bins nochmal... Meine Heizstäbe laufen nun prima mit den SIemens Halbleiterschützen ! Momentan 3RF24201AB45. Eigenes PWM angepasst, optimal......
  2. Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?

    Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?: Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  3. Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :)

    Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :): Hallo zusammen :) Ich habe vor kurzem eine 2-wöchige „Ausbildung“ zur Elektrofachkraft gemacht, weiß aber natürlich dass das weit vom richtigen...
  4. Absicherung von Leistungskabeln

    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  5. Absicherung CEE125

    Absicherung CEE125: Hallo, habe eine Frage zur Absicherung einer CEE 125A für Veranstaltungstechnik. Leider habe ich in der VDE keine genaue Angabe dazu gefunden....