Diskutiere Absicherung 24kW Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...

  1. #1 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ?
    a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder
    b) 8000 (W) / 230 (V) = 34,8 (A)
     
  2. Anzeige

  3. #2 oberwelle, 16.09.2015
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin..

    unabhängig vom Betriebsmittel,

    bei Drehstrom und symmetrischer Belastung:
    Strom im Außenleiter = Leistung / 3 / 230V oder =Leistung / sqr3 / 400V [ also 34,8A ]

    Passt immer, vorausgesetzt die Spannungen passen dazu ;)

    Bei Betriebsmitteln wie Motoren die Scheinleistung nehmen.


    sqr3 > Wurzel aus 3



    OW
     
  4. #3 pilionhome, 16.09.2015
    pilionhome

    pilionhome Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Moin Moin,

    Danke für die schnelle und kompetente Antwort !!!!

    L.P.
     
Thema:

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Absicherung 24kW Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?

    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  2. Absicherung Digitale Subzähler

    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Kochfeld Absicherung

    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV

    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung

    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...