Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

Diskutiere Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher Nimmt die Anlage bis zum Zähler bei euch nicht der VNB in betrieb? E.ON Bayern??? Ist das ein...

  1. #11 Zosse, 11.02.2009
    Zuletzt bearbeitet: 11.02.2009
    Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.403
    Zustimmungen:
    72
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    Nimmt die Anlage bis zum Zähler bei euch nicht der VNB in betrieb? E.ON Bayern???

    Ist das ein Neubau oder Umbau?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.803
    Zustimmungen:
    20
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    Wer plant denn bitte Wohnungen mit 6kW Boilern? Das ist ja Technik der 50er-60er Jahre!:(

    Warum keine elektronischen Durchlauferhitzer?WinkeWinke
     
  4. #13 AC DC Master, 11.02.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.114
    Zustimmungen:
    6
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    moin. warum wird nicht gleich beim VNB nach dem rechten gefragt? dafür sind die da und die wissen auch was sie für einen querschnitt legen müssen. zudem will der VNB eigentlich immer wissen was ran kommt.

    boilertechnik wie nett, ein anständiger blankdraht-durchlauferhitzer und das ding is jutt.
    klar kostet der boiler weniger als so ein geiles DHE teil. wenn mich nicht alles täuscht ist doch so ein 6KW boiler ein ziemlich dickes ding gegen so ein schönen schlanken DHE.
     
  5. #14 gillichen, 13.02.2009
    gillichen

    gillichen Neues Mitglied

    Dabei seit:
    11.02.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    Alles richtig soweit, ich werde mich auch mit dem VNB mal in verbindung setzten.

    Nur was ich nicht verstehe ist, wie ihr mir zu durchlauferhitzern raten könnt????

    Habt ihr nicht alles durchgelesen???

    Soll ich 16 24KW durchlauferhitzer installieren????

    Also gut, wenn ihr meint, dann Rechne ich halt mal, mit meinem Wissen.....

    16x24=384KW = 384000Watt

    384000:400:1,73=554,19 Ampere.....

    Wollt ihr mich verarschen??

    Erst lesen, dann schreiben Oo
     
  6. #15 scout-cgn, 13.02.2009
    scout-cgn

    scout-cgn Leitungssucher

    Dabei seit:
    08.02.2007
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    1
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    Also ich wohne in einer Wohnanlage (Eigentumswohnungen) mit 18 Häuser mit jeweils 8 Wohnungen. Jede Wohnung hat 2 Durchlauferhitzer mit jeweils 21kW. Die Zuleitungen zu den Wohnungen (16mm^2) sind mit 3x50A (NH) abgesichert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen in den Hausanschlussräumen jeweils zwei Leitungen an.
    Diese Boiler sind doch im Hinblick auf Energieeffizienz, Komfort und Hygiene echt das allerletzte...
     
  7. #16 Zosse, 13.02.2009
    Zuletzt bearbeitet: 13.02.2009
    Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.403
    Zustimmungen:
    72
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    No!



    Es wird in der DIN 18015 nur zwischen Wohnungen mit elektrischer Warmwasserbereitung und Wohnungen ohne elektrischer Warmwasserbereitung unterschieden...

    Da ist keine Leistungsangabe gefordert. Wie gesagt elektronische DLE sind komfortabler.

    Wie schon gesagt." Spreche deinen VNB an. Der kann dir sagen was machbar ist."
     
  8. #17 Lobotomie, 13.02.2009
    Lobotomie

    Lobotomie Guest

    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

    Die reale momentane Leistungsbedarfspitze ist beim Einsatz von Durchlauferhitzern geringer: Die Wahrscheinlichkeit, dass Mo.-Fr. morgens um 7h00 in einem Boiler warmes Wasser gekocht wird, schätze ich auf 0,75. Die Leute haben geduscht und es muss nachgeheizt werden. Dass mehr als 15% aller DLE gleichzeitig auf voller Leistung laufen, ist eher unwahrscheinlich, denn die laufen nur, wenn du zapfst.

    Der reale Bedarf an elektrischer Arbeit ist mit Boilern definitiv höher, da du mehr Verlust hast.

    Ich empfehle dir eine Energieberatung bei deinem Versorger, die gibt's bei uns gerade kostenlos.
     
  9. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.803
    Zustimmungen:
    20
    AW: Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher


    Holla, was ein freundlicher Umgangston! Bitte vergesse nicht, du hast uns gefragt!

    Davon ab, hast du in deinem Leben schon mal was von Gleichzeitigkeitsfaktor gehört? Bzw. hast du überhaupt schonmal ein Wohnhaus geplant oder auch nur an seiner Anlage gearbeitet?

    Manchmal kann man sich nur wundern!:confused:
     
Thema:

Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher

Die Seite wird geladen...

Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher - Ähnliche Themen

  1. Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?

    Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?: Hallo Leute, ich bekomme demnächst eine neue Küche und natürlich auch einen neuen Herd mit Glaskeramik-Kochfeld (von Neff) . Ich hatte bis...
  2. Absicherung Heizstab hinter SSR

    Absicherung Heizstab hinter SSR: Hi, bins nochmal... Meine Heizstäbe laufen nun prima mit den SIemens Halbleiterschützen ! Momentan 3RF24201AB45. Eigenes PWM angepasst, optimal......
  3. Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?

    Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?: Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  4. Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :)

    Fragen zu Unterverteilung, Absicherung, Bauteil-Wahl etc :): Hallo zusammen :) Ich habe vor kurzem eine 2-wöchige „Ausbildung“ zur Elektrofachkraft gemacht, weiß aber natürlich dass das weit vom richtigen...
  5. Absicherung von Leistungskabeln

    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...