Adernummerierung und Zuordnung für 400V

Diskutiere Adernummerierung und Zuordnung für 400V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen, wie handhabt ihr das? Ein 5-Adriges Kabel mit den Adern 1, 2, 3, 4 und PE. Ich verwende 1=L1, 2=L2, 3=L3 und 4=N und PE=PE. Jetzt...

  1. #1 Kabelsalat, 07.07.2015
    Kabelsalat

    Kabelsalat Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    3
    Hallo Kollegen,

    wie handhabt ihr das?
    Ein 5-Adriges Kabel mit den Adern 1, 2, 3, 4 und PE. Ich verwende 1=L1, 2=L2, 3=L3 und 4=N und PE=PE. Jetzt gibt es welche die behaupten die Nr. 1 müsse für den N-Leiter verwendet werden: Also 1=N, 2=L1, 3=L2, 4=L3


    Gibt es hier eine verbindliche Norm, wenn ja welche, oder kann das jeder machen wie er will?
     
  2. Anzeige

  3. #2 LordPhintex, 07.07.2015
    LordPhintex

    LordPhintex Strippenstrolch

    Dabei seit:
    02.06.2015
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    1
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Hallo

    Also nach VDE Norm ist, Soweit ich weis, die Farbe und Zuordnung der Adern egal. Nur der PE ist Genormt und muss Grün gelb sein.
    So wurde es mir auch in meinem Praktikum Beigebracht.
    Man sollte sich aber an (falls vorhandene) Aderfarbe halten also blau z.B. Als N aber wie gesagt nicht Genormt.


    mfg victor
     
  4. #3 der lektro, 07.07.2015
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    meinst du nun eine Numerologie oder die Farbkennzeichnung?
     
  5. #4 Strippe-HH, 07.07.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Ich kenne das auch nur wie in #1 beschrieben das 4 der N ist
    auch beim 7-Ader.
     
  6. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Du kannst es machen wie du lustig bist:cool:

    Nur einheitlich und PE bleibt PE!
     
  7. #6 kabelmafia, 07.07.2015
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Moin,

    siehe DIN VDE 0100-510:2014-10 Abschnitt 514.3.Z2
     
  8. #7 Kabelsalat, 07.07.2015
    Kabelsalat

    Kabelsalat Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    3
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Danke für eure Antworten, also egal!
    Aber irgendwie ist es ja auch logisch die Ader Nr.4 dem N zuzuordnen... Z.B. bei einem Motor brauch ich keinen N und da geht's ja auch mit einem 4-Adrigem Kabel... dann müsste mein Kollege nähmlich, um seinem Prinzip treu zu bleiben, eben auch ein 5-Adriges Kabel verwenden und dann die Ader 1 unbenutzt lassen, da sie ja immer dem N zugeordnet ist. :D
    Als ich bei meinen Kollegen so argumentierte meinte er: Wir verwenden nur mindest 5-Adrige Leitungen! :p
     
  9. #8 kabelmafia, 08.07.2015
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Echt? Hast du die Textstelle in der genennaten VDE also garnicht gelesen?
     
  10. #9 Kaffeeruler, 08.07.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.854
    Zustimmungen:
    768
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Was steht denn drin ?

    Es ist leider nicht jedem vergönnt eine VDE zu haben bzw. einsehen zu dürfen

    Mfg Dierk
     
  11. #10 Strippe-HH, 08.07.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V

    Ich weis es jedenfalls noch aus der zeit der Nachtspeicherheizung wo im 7-Ader immer 1-3 die Phasen waren 4 der N und 5+6 die Automatiksteuerung A1 und A2.
    Über Normabweichungen wüsste ich jedenfalls nichts.
    Wäre ja schön gewesen, wenn diese unter #6 beschriebene VDE Vorschrift verlinkt wäre.
     
Thema:

Adernummerierung und Zuordnung für 400V

Die Seite wird geladen...

Adernummerierung und Zuordnung für 400V - Ähnliche Themen

  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.

    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!

    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens

    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s

    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...