    Hallo zusammen,

    ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern.
    Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3

    Leider finde ich keinerlei Infos mehr dafür.
    Da ich beabsichtige die Unterverteilung zu modernisieren (FI-LS Schalter, Feinschutz Typ 3, und noch ein Paar andere Dinge) aber den alten UV nicht einfach so herausstemmen kann, dachte ich mir, ich schau nach einem Upgrade-Kit o.ä.. Z.B. hätte ich im oberen Bereich moderne Klemmböcke, anstatt diesen alten. Weiss jemand, ob man den Kasten umbauen kann? Oder was ratet Ihr mir? Die UV ist recht simpel, siehe Foto. Unten RCD für Bad und Küche, oben Abgänge, Eltako-Stromstossschalter für Flurlicht, fertig.

    (Zur Info: Ich bin St. gepr. Elektrotechniker, praktiziere aber nicht mehr, daher keine aktuellen Kenntnisse der DIN/VDE)

    Fotos nach dem Umklemmen 05.04.2020 (1).jpg
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.297
    Zustimmungen:
    86
    Neue UV, die alte ist zu klein.

    Lutz
     
  4. Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    299
    Das sieht sehr nach 1~ Wechselstrom aus.
    Wenn ich das Richtig gesehen habe dann gilt.
    Heute ist Drehstrom Stand der Technik.
    Da darf kein neuer E-Herd mit ca.11 kW mehr angeschlossen werden ...
     
  5. Steckerfuzzi

    Steckerfuzzi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    den alten raus geht leider nicht. Ich hätte auch lieber einen 4 reihigen, aber....
    Es sind drei Phasen in der UV, sieht man nur schlecht --> die ersten drei LS-Schalter unten, das ist die Zufuhr, von dort weiter mit der Kammschiene.

    Hat schonmal jemand eine 3-reihige raus und eine 4 reihige rein, ohne den Putz großflächig zu beschädigen?
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    6.471
    Zustimmungen:
    246
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.691
    Zustimmungen:
    237
    Ich würde auf die untere Reihe 2 4polige FI und eine 3poligen ÜSS und einen LS setzenen, auf die mittlere die 11LS-Schalter quasi hälftig auf die beiden FI verteilt,
    dann passt auf die obere Schiene die zusätzliche N-Klemme und der Stromtoßschalter und der 2polige FI für den haupt Licht/Steckdosenmstromkreis.

    Benötigt als Material einen weiteren FI und den Überspannungschutz sowie Verdrahtungsmat. und eine N-Klemme.
     
    Steckerfuzzi gefällt das.
  8. Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    299
    Steckerfuzzi gefällt das.
  9. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. Steckerfuzzi

    Steckerfuzzi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    FI/LS in einer TE? Das ist ja mal interessant. Da würde ich tatsächlich viel Platz sparen und benötige die obere Klemmreihe kaum noch. Das muss ich mal durchplanen. Vielen Dank
     
  11. #9 Elektro, 03.05.2021 um 21:07 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 03.05.2021 um 22:08 Uhr
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    299
    Hallo,
    wahrscheinlich würde ich die FI/LS auf die obere Reihe einbauen. Sonst könnten die N zu kurz sein bzw.
    extra Klemmen nötig werden.

    FI/LS von Siemens
    -Sparen Platz
    - geringere Abwärme
    - hohe Anlagenverfügbarkeit.
    - Einfache Messungen ohne Abklemmen vom N
    - Einfache RCD Fehlersuche da auch der N mit geschaltet wird.
     
    Steckerfuzzi gefällt das.
Thema:

Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?

Die Seite wird geladen...

Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung? - Ähnliche Themen

  1. An einem Schalter eine zweite Lampe anschließen.

    An einem Schalter eine zweite Lampe anschließen.: Am Kellerabgang befindet sich ein Aufputzschalter für die Kellerbeleuchtung. Nun möchte ich am Schalter eine zweite Lampe anschließen. Die...
  2. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder

    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  3. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren

    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  4. Seilwindenschaltung mit Endlagenschalter

    Seilwindenschaltung mit Endlagenschalter: Hallo, mein nächstes Projekt (Eine an 2 identischen Seilwinden hängende, im Dachboden versenkbare Ebene) beinhaltet das Schalten von 2 Seilwinden...
  5. Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.

    Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.: Hallo. Ich habe einen alten Schalter einer Biral M12-1. Scheinbar der Gleiche wie auch bei Biral M10-1 etc.. Evtl. kann mir ja schon jemand...