    Hallo zusammen,
    Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt.
    Der Anschluss der Wohnung ist mit 35A Diazed abgesichert.
    In der Küche läuft seit etwa 30 Jahren problemlos ein Siemens Herd mit Backofen mit folgenden Parametern (s. Foto 1):
    Topline HET 880, Mikrowelle 1600 W, Grill 2800 W, Ofen 2600 W, Ceran 7500 W, ges. 11800 W.
    Nie Probleme mit der Sicherung gehabt.
    Der Herd inkl. Cerankochfeld ist mit einem Anschluss an der Wanddose (s. Bild) angeschlossen. 2x 2,5mm2, klassische Nullung , abgesichert mit 25A.
    Jetzt zum Problem: da das Ceranfeld fehlerhaft ist, würde ich gerne einen Fachmann beauftragen, ein Induktionskochfeld mit 7200 W ZUSÄTZLICH an die Wanddose anzuschließen.
    Bevor ich das tue, würde ich gern eure Meinungen hören, wie das am besten zu bewerkstelligen wäre (da es die letzten 30 Jahre ging, sollte es weiterhin gehen).
    Danke!
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.752
    Zustimmungen:
    187
    25 und 35 A sind nicht selektiv. Es wird Zeit für ein update.

    Lutz
     
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.414
    Zustimmungen:
    520
    Warum zusätzlich?
    Das alte Kochfeld wird doch wohl entsorgt?
     
  5. Narr

    Narr Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.12.2021
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ja, das alte Kochfeld, das über den Herdanschluss gespeist wurde, wird entsorgt. Der alte Anschluss für den Backofen bleibt ja bestehen.
    An die eine Dose soll jetzt das neue, autarke Kochfeld zusätzlich angeschlossen werden.
    Es geht nicht darum, dass ich das als Laie anschließen will, sondern ich würde gerne Fachmeinungen hören, wie das geht.
    Die Gesamtleistung ändert sich ja durch diese Konstellation nicht. Danke!
     

    Anhänge:

  6. Narr

    Narr Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.12.2021
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    20211211_135140.jpg 20211211_135002.jpg 20211211_135140.jpg
     
  7. Narr

    Narr Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.12.2021
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Oberes Bild: integrierte Anschlüsse des alten Kochfelds (4 Stück) am Herd. Das alte Kochfeld soll entsorgt werden (Leistung 7500 W)
    Zweites Bild: Anschluss des neuen, autarken Kochfeldes, das direkt an der WAD angeschlossen werden soll (7200 W, Induktion)
     
  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.414
    Zustimmungen:
    520
    Ja nun, gehen tut das schon.
    z.b. mit einer geeigneten neuen Herdose von Merten, an der zwei Leitungen angeklemmt werden können.(MEG 1010-9019)
    Problematischer könnte es sein, einen Elektriker zu finden, der das macht. Da gehen die Meinungen zur zulässigkeit drüber auseinander.

    Am besten du kontaktierst deinen Vermieter dazu!
     
    Narr gefällt das.
  9. Narr

    Narr Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.12.2021
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke!!
    Meinst Du Zulässigkeit wegen klassischer Nullung oder Leistung?
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.626
    Zustimmungen:
    469
    Das Problem liegt eher an der klassischen Nullung.

    Auch wenn das im Bestand noch erlaubt ist, und ich in der Mehrkammerdose eine Wago 221-415 einsetze,

    Ich persönlich würde den Auftrag ablehnen.

    Gruß Gert
     
Thema:

Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen

Die Seite wird geladen...

Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen - Ähnliche Themen

  1. Zeitsteuerung Licht NLZ61NP-UC Anschluss

    Zeitsteuerung Licht NLZ61NP-UC Anschluss: Hallo Leute, Kann mir jemand bei dem Anschluss helfen? Ich möchte gerne einen Taster haben, mit dem ich mein Licht einschalten kann...
  2. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd

    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  3. Anschluss über Verlängerung?

    Anschluss über Verlängerung?: Hallo Community! Ich möchte einen Brennofen (lt. Hersteller 5,5kW, 16A, der Ofen verwendet für die Hauptlast, also die Heizelemente 2 Phasen, die...
  4. Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel

    Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel: Hallo zusammen, bezüglich des Anschlusses einer fexiblen Anschlussleitung ,z.B. Gummischlauchleitung 1,5mm^2 mit vergossenem Schuko-Stecker,...
  5. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?

    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...